Схема подключения солнечных панелей, расчет стринга солнечных батарей

Sergey

Administrator
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.348
Баллы
83
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A

Sats

Tier3
Регистрация
4 Янв 2021
Сообщения
23
Баллы
3
Солнечные панели
Risen 280, lipton 410
Инвертор
Huawei 33ktl-a
6*16
Краще 6*17
Але ви щось в крайності впадаєте. Я дуже рекомендую повернутись до переліку топ5 тіер1
Це мені таке г продали, переробляю. Тоді ще не внікав у виробників.
 

Руслна

Tier3
Регистрация
30 Май 2021
Сообщения
3
Баллы
3
Еще раз посмотрел. Ваша модель JAM60S10?
Тогда в стринг идет даже 21 панель.
Напряжение холостого хода это хорошо, только нужно смотреть Напруга при макс потужності Ump=34.63V при работе
15*34,63 = 519. Это если температура ок. А вы уже теряете 10%, значит напряжение у вас уходит ниже 500В.
Посмотрите на рабочем инверторе параметры.
зображення_viber_2021-06-01_18-27-26.jpg
Еще раз посмотрел. Ваша модель JAM60S10?
Тогда в стринг идет даже 21 панель.
Напряжение холостого хода это хорошо, только нужно смотреть Напруга при макс потужності Ump=34.63V при работе
15*34,63 = 519. Это если температура ок. А вы уже теряете 10%, значит напряжение у вас уходит ниже 500В.
Посмотрите на рабочем инверторе параметры.
 

Tvik

Tier2
Регистрация
16 Май 2020
Сообщения
75
Баллы
8
Солнечные панели
Risen 405 и 440
Инвертор
Huawei 33KTL-A

Tvik

Tier2
Регистрация
16 Май 2020
Сообщения
75
Баллы
8
Солнечные панели
Risen 405 и 440
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Мне тоже наверное немешало бы добавить немного мощностей ... уж больно приграничная черта :(
 

Ивван

Tier3
Регистрация
9 Июн 2021
Сообщения
3
Баллы
3
Солнечные панели
tallmax m DE17M 450W
Инвертор
SUN2000-33KTL-A
Всем привет! Подскажите, как выйти из положения. Смонтированы 8 стрингов по 11 панелей Tall Max 450 DE17M 450W, макс напряжение холостого хода 49,8В, ток кз 11,61А.
Инвертор SUN 2000-33KTL-A, еще не подключен
Изначально было задумано подключить по 2 стринга параллельно к каждому входу инвертора.
Посчитал, что максимальное напряжение хх в таком случае будет всего 547В, очень мало.
А если соединить по 2 смонтированных стринга последовательно, то может быть больше 1100В. (49,8*22*(1+(-30-25)*(-0,26%))=1252В)
Панели установлены в одной плоскости, на юг-10 градусов.
 

Dalet

Tier0
Регистрация
13 Янв 2019
Сообщения
1.268
Баллы
83
Всем привет! Подскажите, как выйти из положения. Смонтированы 8 стрингов по 11 панелей Tall Max 450 DE17M 450W, макс напряжение холостого хода 49,8В, ток кз 11,61А.
Инвертор SUN 2000-33KTL-A, еще не подключен
Изначально было задумано подключить по 2 стринга параллельно к каждому входу инвертора.
Посчитал, что максимальное напряжение хх в таком случае будет всего 547В, очень мало.
А если соединить по 2 смонтированных стринга последовательно, то может быть больше 1100В. (49,8*22*(1+(-30-25)*(-0,26%))=1252В)
Панели установлены в одной плоскости, на юг-10 градусов.
решение простое - думать нужно было до того. А теперь все разобрать и переделать.
 

N@talia

Tier2
Регистрация
25 Фев 2021
Сообщения
42
Баллы
8
Всем привет! Подскажите, как выйти из положения. Смонтированы 8 стрингов по 11 панелей Tall Max 450 DE17M 450W, макс напряжение холостого хода 49,8В, ток кз 11,61А.
Инвертор SUN 2000-33KTL-A, еще не подключен
Изначально было задумано подключить по 2 стринга параллельно к каждому входу инвертора.
Посчитал, что максимальное напряжение хх в таком случае будет всего 547В, очень мало.
А если соединить по 2 смонтированных стринга последовательно, то может быть больше 1100В. (49,8*22*(1+(-30-25)*(-0,26%))=1252В)
Панели установлены в одной плоскости, на юг-10 градусов.
Наклон стола 10*?
 

Ивван

Tier3
Регистрация
9 Июн 2021
Сообщения
3
Баллы
3
Солнечные панели
tallmax m DE17M 450W
Инвертор
SUN2000-33KTL-A
Наклон стола 10*?
Наклон около 20 градусов.
Ориентация на юго-юго-запад (юг минус 10градусов, как-то так)

Пересобрать возможно, но не ко всем панелям уже можно подлезть.

Как вообще было бы лучше раскидать 88 панелей на этот инвертор? Если что, есть ещё место для двух панелей.
 

Weasel

Tier3
Регистрация
19 Янв 2021
Сообщения
11
Баллы
3
Солнечные панели
Risen
Инвертор
Solis
Наклон около 20 градусов.
Ориентация на юго-юго-запад (юг минус 10градусов, как-то так)

Пересобрать возможно, но не ко всем панелям уже можно подлезть.

Как вообще было бы лучше раскидать 88 панелей на этот инвертор? Если что, есть ещё место для двух панелей.
у меня 85 панелей с характеристиками почти в точности с теми, что указали Вы. Я распределил их в 5 стрингов по 17 панелей в каждом.
Я не гуглил паспорт Ваших панелей, и влень делать точные расчеты, но уверен, что скорее всего, в Вашем случае тоже будет хорошо 17 панелей в стринге. Оставшиеся три на свой страх и риск(в той же теме в первых сообщениях от SolarMasters по ссылке далее можете прочитать о рисках) можно раскидать по трем стрингам, либо отложить на случай замены(что маловероятно), либо продать. Риски будут зимой -- зависит от широты, угла наклона и т.д. (почитайте тему по ссылке). В итоге, скорее всего будет (17+17)+(18)+(18) + (18) либо (17)+(17)+(18)+(18+18), но опять же, нужно провести более точные расчеты, учитывая паспортные данные. Но та схема, что сейчас точно не сгодится для получения хороших результатов и лучше добраться и переподключить.

Я когда выбирал инвертор, то исключил Хуавей(33KTL-A, у новой модели допускается 26А на трекер), потому что два стринга на один трекер это 11,61А х 2 = 23,22А и это превышает паспортные 22А на трекер. Однако позднее, я получил ответ на этом форуме, что это превышение вполне допускается. Я не могу брать ответственность за подобное, Вам стоит уточнить этот вопрос(возможно на этом форуме).
Вот ссылочка на страничку с комментарием офф.представителя Хуавея под ником Олександр_А:
 
Последнее редактирование:

Weasel

Tier3
Регистрация
19 Янв 2021
Сообщения
11
Баллы
3
Солнечные панели
Risen
Инвертор
Solis
Наклон около 20 градусов.
Ориентация на юго-юго-запад (юг минус 10градусов, как-то так)

Пересобрать возможно, но не ко всем панелям уже можно подлезть.

Как вообще было бы лучше раскидать 88 панелей на этот инвертор? Если что, есть ещё место для двух панелей.
а чтобы узнать наклон, и не гадать около не около 20 градусов, то можно скачать строительный уровень на смартфон и ним измерить. Или же вспомнить элементарную геометрию и с помощью рулетки измерить стороны прямоугольного треугольника и рассчитать угол :)
 

Ивван

Tier3
Регистрация
9 Июн 2021
Сообщения
3
Баллы
3
Солнечные панели
tallmax m DE17M 450W
Инвертор
SUN2000-33KTL-A
Всем спасибо, пересоберу (17+17)+18+18+18.
Получается максимальное напряжение холостого хода с учетом температурного коэффициента 1012В, макс мощность почти 40кВт.
Добавлять панели пока не собираются.
 
Последнее редактирование: