Схема подключения солнечных панелей, расчет стринга солнечных батарей

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Sats

Tier2
Реєстрування
4 Січ 2021
Дописи
89
Бали
18
Сонячні панелі
Risen 280, lipton 410
Інвертор
Huawei 33ktl-a
Реєстрування
30 Тра 2021
Дописи
20
Бали
3
Еще раз посмотрел. Ваша модель JAM60S10?
Тогда в стринг идет даже 21 панель.
Напряжение холостого хода это хорошо, только нужно смотреть Напруга при макс потужності Ump=34.63V при работе
15*34,63 = 519. Это если температура ок. А вы уже теряете 10%, значит напряжение у вас уходит ниже 500В.
Посмотрите на рабочем инверторе параметры.
зображення_viber_2021-06-01_18-27-26.jpg
Еще раз посмотрел. Ваша модель JAM60S10?
Тогда в стринг идет даже 21 панель.
Напряжение холостого хода это хорошо, только нужно смотреть Напруга при макс потужності Ump=34.63V при работе
15*34,63 = 519. Это если температура ок. А вы уже теряете 10%, значит напряжение у вас уходит ниже 500В.
Посмотрите на рабочем инверторе параметры.
 

Tvik

Tier2
Реєстрування
16 Тра 2020
Дописи
82
Бали
18
Сонячні панелі
Risen 405 и 440
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Tvik

Tier2
Реєстрування
16 Тра 2020
Дописи
82
Бали
18
Сонячні панелі
Risen 405 и 440
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Мне тоже наверное немешало бы добавить немного мощностей ... уж больно приграничная черта :(
 

Ивван

Tier3
Реєстрування
9 Чер 2021
Дописи
4
Бали
3
Сонячні панелі
tallmax m DE17M 450W
Інвертор
SUN2000-33KTL-A
Всем привет! Подскажите, как выйти из положения. Смонтированы 8 стрингов по 11 панелей Tall Max 450 DE17M 450W, макс напряжение холостого хода 49,8В, ток кз 11,61А.
Инвертор SUN 2000-33KTL-A, еще не подключен
Изначально было задумано подключить по 2 стринга параллельно к каждому входу инвертора.
Посчитал, что максимальное напряжение хх в таком случае будет всего 547В, очень мало.
А если соединить по 2 смонтированных стринга последовательно, то может быть больше 1100В. (49,8*22*(1+(-30-25)*(-0,26%))=1252В)
Панели установлены в одной плоскости, на юг-10 градусов.
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Всем привет! Подскажите, как выйти из положения. Смонтированы 8 стрингов по 11 панелей Tall Max 450 DE17M 450W, макс напряжение холостого хода 49,8В, ток кз 11,61А.
Инвертор SUN 2000-33KTL-A, еще не подключен
Изначально было задумано подключить по 2 стринга параллельно к каждому входу инвертора.
Посчитал, что максимальное напряжение хх в таком случае будет всего 547В, очень мало.
А если соединить по 2 смонтированных стринга последовательно, то может быть больше 1100В. (49,8*22*(1+(-30-25)*(-0,26%))=1252В)
Панели установлены в одной плоскости, на юг-10 градусов.
решение простое - думать нужно было до того. А теперь все разобрать и переделать.
 

N@talia

Tier2
Реєстрування
25 Лют 2021
Дописи
87
Бали
8
Сонячні панелі
Trina Trina Solar TSM-DE19MBB 210M110 540W, MBB
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Всем привет! Подскажите, как выйти из положения. Смонтированы 8 стрингов по 11 панелей Tall Max 450 DE17M 450W, макс напряжение холостого хода 49,8В, ток кз 11,61А.
Инвертор SUN 2000-33KTL-A, еще не подключен
Изначально было задумано подключить по 2 стринга параллельно к каждому входу инвертора.
Посчитал, что максимальное напряжение хх в таком случае будет всего 547В, очень мало.
А если соединить по 2 смонтированных стринга последовательно, то может быть больше 1100В. (49,8*22*(1+(-30-25)*(-0,26%))=1252В)
Панели установлены в одной плоскости, на юг-10 градусов.
Наклон стола 10*?
 

Ивван

Tier3
Реєстрування
9 Чер 2021
Дописи
4
Бали
3
Сонячні панелі
tallmax m DE17M 450W
Інвертор
SUN2000-33KTL-A
Наклон около 20 градусов.
Ориентация на юго-юго-запад (юг минус 10градусов, как-то так)

Пересобрать возможно, но не ко всем панелям уже можно подлезть.

Как вообще было бы лучше раскидать 88 панелей на этот инвертор? Если что, есть ещё место для двух панелей.
 

Weasel

Tier1
Реєстрування
19 Січ 2021
Дописи
99
Бали
33
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Solis
Наклон около 20 градусов.
Ориентация на юго-юго-запад (юг минус 10градусов, как-то так)

Пересобрать возможно, но не ко всем панелям уже можно подлезть.

Как вообще было бы лучше раскидать 88 панелей на этот инвертор? Если что, есть ещё место для двух панелей.
у меня 85 панелей с характеристиками почти в точности с теми, что указали Вы. Я распределил их в 5 стрингов по 17 панелей в каждом.
Я не гуглил паспорт Ваших панелей, и влень делать точные расчеты, но уверен, что скорее всего, в Вашем случае тоже будет хорошо 17 панелей в стринге. Оставшиеся три на свой страх и риск(в той же теме в первых сообщениях от SolarMasters по ссылке далее можете прочитать о рисках) можно раскидать по трем стрингам, либо отложить на случай замены(что маловероятно), либо продать. Риски будут зимой -- зависит от широты, угла наклона и т.д. (почитайте тему по ссылке). В итоге, скорее всего будет (17+17)+(18)+(18) + (18) либо (17)+(17)+(18)+(18+18), но опять же, нужно провести более точные расчеты, учитывая паспортные данные. Но та схема, что сейчас точно не сгодится для получения хороших результатов и лучше добраться и переподключить.

Я когда выбирал инвертор, то исключил Хуавей(33KTL-A, у новой модели допускается 26А на трекер), потому что два стринга на один трекер это 11,61А х 2 = 23,22А и это превышает паспортные 22А на трекер. Однако позднее, я получил ответ на этом форуме, что это превышение вполне допускается. Я не могу брать ответственность за подобное, Вам стоит уточнить этот вопрос(возможно на этом форуме).
Вот ссылочка на страничку с комментарием офф.представителя Хуавея под ником Олександр_А:
 
Останнє редагування:

Weasel

Tier1
Реєстрування
19 Січ 2021
Дописи
99
Бали
33
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Solis
Наклон около 20 градусов.
Ориентация на юго-юго-запад (юг минус 10градусов, как-то так)

Пересобрать возможно, но не ко всем панелям уже можно подлезть.

Как вообще было бы лучше раскидать 88 панелей на этот инвертор? Если что, есть ещё место для двух панелей.
а чтобы узнать наклон, и не гадать около не около 20 градусов, то можно скачать строительный уровень на смартфон и ним измерить. Или же вспомнить элементарную геометрию и с помощью рулетки измерить стороны прямоугольного треугольника и рассчитать угол :)
 

Ивван

Tier3
Реєстрування
9 Чер 2021
Дописи
4
Бали
3
Сонячні панелі
tallmax m DE17M 450W
Інвертор
SUN2000-33KTL-A
Всем спасибо, пересоберу (17+17)+18+18+18.
Получается максимальное напряжение холостого хода с учетом температурного коэффициента 1012В, макс мощность почти 40кВт.
Добавлять панели пока не собираются.
 
Останнє редагування:

andrey0806

Tier3
Реєстрування
3 Чер 2021
Дописи
8
Бали
3
Здравствуйте, посоветуйте сколько панелей взять и как поделить по стрингах
панели планирую Ja SolarJAM72D30-535/MB DG https://www.jasolar.com.cn/uploadfile/2021/0601/20210601041354791.pdf
инвертор Huawei 33KTL-M3
все на юг
72 панели 4по 18 (38,520)квт
76 - 4 по 19 (40 660)квт
80 - 5по 16 (16+16)/ 16/ 16/ 16 (42800)квт
 

Вкладення

  • Huawei 30-36-40KTL M3 (1).pdf
    211,8 Кб · Перегляди: 9
  • jam72d30_525_550_mb_ua.pdf
    3,9 Mб · Перегляди: 15
Останнє редагування: