Мощность холостого хода инвертора

sluxach

Tier3
Реєстрування
28 Бер 2023
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
KDM KD-P280
Інвертор
POW-HVM3.6M-24V
Всем доброго дня
У меня есть инвертор PowMR POW-HVM3.6M
Перед ним стоит стабилизатор Элекс Ампер
Отключил всю нагрузку от инвертора
Отключил солнечные панели
Отключил АКБ
Стоит режим SUB
Grid - OFF ( в сеть излишки не сливает )
Включаю инвертор и мой стабилизатор показывает нагрузку 300 вт
Как такое может быть подскажите
 
Останнє редагування:

zenon

Tier3
Реєстрування
25 Гру 2021
Дописи
23
Бали
3
Сонячні панелі
JaSolar 375
Інвертор
FSP Xpert MAX 7200 hybrid Pylontech US2000C
инвертор сам что-то потребляет+ стабилизатор
 

sluxach

Tier3
Реєстрування
28 Бер 2023
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
KDM KD-P280
Інвертор
POW-HVM3.6M-24V

Вкладення

  • Screenshot 2023-03-28 at 18.20.12.png
    Screenshot 2023-03-28 at 18.20.12.png
    269,9 Кб · Перегляди: 17

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
було про якісь інвертори, що за ніч могли акуми в 0 висадити самі по собі.
 

mib

Tier1
Реєстрування
28 Гру 2022
Дописи
102
Бали
28
Сонячні панелі
901677
Інвертор
Ritar
Що робити?Як це виправити?
Возможно ваш стабилизатор показывает не ваты, а ва что при этом говорит счетчик? Который измеряет только ваты?
И что говорят клещи если замерить холостой ход при работе от акб?
 

sanyas15

Tier1
Реєстрування
14 Кві 2021
Дописи
282
Бали
28
Сонячні панелі
AS-6P30-280W
Інвертор
Axioma-BFP 8000
300 Вт для холостого ходу якось забагато.
Автор теми ніякі елементарні заміри не проводив, або тут не повідомляє.
А ми намагаємося вгадати - що ж там таке коїться?! І як же допомогти?!
 

sluxach

Tier3
Реєстрування
28 Бер 2023
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
KDM KD-P280
Інвертор
POW-HVM3.6M-24V
Автор теми ніякі елементарні заміри не проводив, або тут не повідомляє.
А ми намагаємося вгадати - що ж там таке коїться?! І як же допомогти?!
По замерам - поставил ватметер (Китай) на вход ( перед стабилизатором )
Итог - на ватметре 100 вт на стабилизаторе 400вт
Пришел к выводу что стабилизатор врет
Возможно что стабилизатору ( он симисторный ) не нравится блок питания инвертора ( я думаю что ПБ инвертора импульсный )
По схеме подключения - N и L зашли в стабилизатор - потом зашли в инвертор - из инвертора N и L пошли на резервную группу ( холодильник интернет и т д )
То есть я для резервной группы проложил отдельную линия N и L после инвертора
Если я в чем-то не прав подскажите
Спасибо
 

Сержіо

Tier1
Реєстрування
8 Гру 2021
Дописи
150
Бали
28
Пардон. А зачем Вам вообще нужен стабилизатор перед инвертором? Обычно допустимые пределы входного напряжения в пределах от 180 до 280 вольт. Как по мне этого за глаза.
 

sluxach

Tier3
Реєстрування
28 Бер 2023
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
KDM KD-P280
Інвертор
POW-HVM3.6M-24V
Возможно ваш стабилизатор показывает не ваты, а ва что при этом говорит счетчик? Который измеряет только ваты?
И что говорят клещи если замерить холостой ход при работе от акб?
Пардон. А зачем Вам вообще нужен стабилизатор перед инвертором? Обычно допустимые пределы входного напряжения в пределах от 180 до 280 вольт. Как по мне этого за глаза.
Стаб был давно. Не выбрасывать его же
 

Вкладення

  • Screenshot 2023-03-29 at 15.40.02.png
    Screenshot 2023-03-29 at 15.40.02.png
    156,1 Кб · Перегляди: 26

mib

Tier1
Реєстрування
28 Гру 2022
Дописи
102
Бали
28
Сонячні панелі
901677
Інвертор
Ritar
Стаб был давно. Не выбрасывать его же
Ну вот на вашем скрине написано что стаб показывает в ква ну или в ва если говорить про 300 тоесть он показывает все, а счетчик вам показывает 100 но как я понял вы его поставили перед стабом итого он показывает холостой ход стаба и инвертора
 

sluxach

Tier3
Реєстрування
28 Бер 2023
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
KDM KD-P280
Інвертор
POW-HVM3.6M-24V
Ну вот на вашем скрине написано что стаб показывает в ква ну или в ва если говорить про 300 тоесть он показывает все, а счетчик вам показывает 100 но как я понял вы его поставили перед стабом итого он показывает холостой ход стаба и инвертора
Да Вы правы
 
  • Like
Реакції: mib

mib

Tier1
Реєстрування
28 Гру 2022
Дописи
102
Бали
28
Сонячні панелі
901677
Інвертор
Ritar
В целом вас должно волновать что он ест от акб, потому я и писал про клещи и замер по дс шине, ну это просто влияет на время резерва, а от сети это уже пятый вопрос учитывая что счетчик считает не все
 

sluxach

Tier3
Реєстрування
28 Бер 2023
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
KDM KD-P280
Інвертор
POW-HVM3.6M-24V
По схеме подключения - N и L зашли в стабилизатор - потом зашли в инвертор - из инвертора N и L пошли на резервную группу ( холодильник интернет и т д )
То есть я для резервной группы проложил отдельную линия N и L после инвертора
Встречал на просторах интернета видео что N объединяют ( N на входе в инвертор идет транзитом на выход )
Тогда нет смысла тянуть новую линию N ?
Если я в чем-то не прав подскажите
Спасибо
 
Останнє редагування:

pultik

Tier3
Реєстрування
11 Кві 2023
Дописи
17
Бали
3
Добрый вечер.
Есть и у меня вопрос, холостого хода инвертора.
Может сможете мне решить мой вопрос, который у меня завис.)))
Слепил видос, что бы было больше вам понятно, что мне не понятно?

Вообщем мне не получилось загрузить сюда на форум видео, а без видео нет смысла разговаривать.
Долго объяснять. Хотя проблема также, холостого хода инвертора.
 
Останнє редагування:

sluxach

Tier3
Реєстрування
28 Бер 2023
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
KDM KD-P280
Інвертор
POW-HVM3.6M-24V
Добрый вечер.
Есть и у меня вопрос, холостого хода инвертора.
Может сможете мне решить мой вопрос, который у меня завис.)))
Слепил видос, что бы было больше вам понятно, что мне не понятно?

Вообщем мне не получилось загрузить сюда на форум видео, а без видео нет смысла разговаривать.
Долго объяснять. Хотя проблема также, холостого хода инвертора.
Загрузите видео в ютуб а сюда выложить ссылку
 

sluxach

Tier3
Реєстрування
28 Бер 2023
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
KDM KD-P280
Інвертор
POW-HVM3.6M-24V
По моему это не нормально - 700ВТ в холостом ( голом ) режиме. Попробуйте поставить режим APL ( AC input voltage range ) - может что то изменится. У меня в холостом режиме ( при подключенных АКБ ) потребляет 1,5 A ( 330Вт ). Грешу на то что это идет заряд АКБ.
Нарисуйте схему подсоединения инвертора к сети ( смотрю ЗУбр стоит и тд )
 
Останнє редагування:

pultik

Tier3
Реєстрування
11 Кві 2023
Дописи
17
Бали
3
По моему это не нормально - 700ВТ в холостом ( голом ) режиме. Попробуйте поставить режим APL ( AC input voltage range ) - может что то изменится. У меня в холостом режиме ( при подключенных АКБ ) потребляет 1,5 A ( 330Вт ). Грешу на то что это идет заряд АКБ.
Нарисуйте схему подсоединения инвертора к сети ( смотрю ЗУбр стоит и тд )
Вот вам схема. Зубр стоит на выходе из инвертора. Зубр, я поставил для того, что бы отсекать нагрузку от инвертора на 5.5 кВт, для того что бы не перегружать 6 кВт инвертор, что бы инвертор при перегрузки не уходил в защиту. Но выход из инвертора не к чему не подключен.
 

Вкладення

  • IMG_20230412_202628.jpg
    IMG_20230412_202628.jpg
    1,1 Mб · Перегляди: 26
Угорі