Питання по нерівномірному навантаженню МРРТ

Mayor Mayor

Tier3
Реєстрування
10 Сер 2022
Дописи
27
Бали
3
Доброго дня, шановні спеціалісти. Таке питання- гібридний інвертор з двома МРРТ. Чи допустимо на кожен з цих МРРТ підключати різну кількість сонячних панелей?(Приміром, 7 панелей на один, та 8 панелей на другий, панелі однакові).
Дуже дякую за відповідь.
 
Останнє редагування:

UT7UV

Tier2
Реєстрування
19 Бер 2019
Дописи
38
Бали
18
Сонячні панелі
Ulica Solar
Інвертор
30KTL-M3, 33KTL-A, 50KTL-M0, Conext 8548 XW
Доброго дня, шановні спеціалісти. Таке питання- гібридний інвертор з двома МРРТ. Чи допустимо на кожен з цих МРРТ підключати різну кількість сонячних панелей?(Приміром, 7 панелей на один, та 8 панелей на другий, панелі однакові).
Дуже дякую за відповідь.
якщо дійсно МРРТ окремі, а не один МРРТ з двома входами - то можна
 

Mayor Mayor

Tier3
Реєстрування
10 Сер 2022
Дописи
27
Бали
3
якщо дійсно МРРТ окремі, а не один МРРТ з двома входами - то можна
Начебто, окремі. Там 2 МРРТ, кожен з двома входами. Інвертор Deye 8 кВт. Ось щось таке: https://solar-markets.com.ua/ru/hib...MIzMjSoqCHhAMVKJKDBx3LFQUFEAQYASABEgIWIvD_BwE

Дуже дякую за відповідь. Бо в мене обмежена площа, де можна встановити панелі. І виходить 15 панелей. Якщо ділити 7+8, то усе добре виходить.
 

UT7UV

Tier2
Реєстрування
19 Бер 2019
Дописи
38
Бали
18
Сонячні панелі
Ulica Solar
Інвертор
30KTL-M3, 33KTL-A, 50KTL-M0, Conext 8548 XW
в цьому окремі МРРТ, тому підключайте без проблем
 

Max Marin

Tier2
Реєстрування
27 Вер 2023
Дописи
31
Бали
8
Який перекос допустимий в такому випадку? Чи є рекомендації?
 
Реєстрування
22 Січ 2024
Дописи
17
Бали
3
Який перекос допустимий в такому випадку?
Любой.

Чи є рекомендації?
В инструкцыях про допустимый перекос не встречал, заказавшым консультавыю самодельщикам в зависимости от их условий даже если они не спрашывают даю рекомендацыи.
 
Останнє редагування:

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.083
Бали
113

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.083
Бали
113
ВО ВСЕХ инструкцыях есть ВСЕ предельно допустимые параметры в пределах которых перекос, про что спрашывали, можэт быть любой.

Дейе 8К. Можем на 1й трекер поставить панелей на 26А и в номинале МРРТ 370В? 2МРРТ не подключен или находится вне зоны действия сети.

1710958460759.png
 