перенапряжение на выходе сэс

Реєстрування
9 Бер 2021
Дописи
11
Бали
1
Добрый день.Подскажите пожалуйста что необходимо сделать с повышенным напряжением на выходе СЭС которое может быть более 250 вольт и при этом выбивают автоматы защиты по перенапряжению в доме.СЭС подключен в линию без накопительных аккумуляторов
 

SolarMaster

Tier1
Реєстрування
9 Чер 2017
Дописи
313
Бали
43
Добрый день.Подскажите пожалуйста что необходимо сделать с повышенным напряжением на выходе СЭС которое может быть более 250 вольт и при этом выбивают автоматы защиты по перенапряжению в доме.СЭС подключен в линию без накопительных аккумуляторов
1. Улучшить линию
2. Понизить напряжение на трансформаторе

Какой инвертор?
 

vmiho

Tier3
Реєстрування
27 Бер 2019
Дописи
14
Бали
3
автоматы защиты по перенапряжению в доме.
А от про це, будь-ласка, докладніше...Що за пристрій такий..? Якщо це реле напруги, то які, на яку напругу налаштовані..? Чи при цій перенапрузі перестає генерувати інвертор, чи тільки пропадає напруга в будинку..?
 
Реєстрування
9 Бер 2021
Дописи
11
Бали
1
реле типа ,,барьер,, установили верхний предел 250в и чуть солнце оно отключает -тучка включает.генератор все время работает
 
Реєстрування
9 Бер 2021
Дописи
11
Бали
1
дом пока еще в сдадии отделки и нет никакого оборудования один только эл. котел но он просто не дешевый и не хотелось чтоб с ним что то случилось
 

SolarMaster

Tier1
Реєстрування
9 Чер 2017
Дописи
313
Бали
43
Реєстрування
9 Бер 2021
Дописи
11
Бали
1
про инвертор скажу завтра а загрублять чревато погорит вся техника в будущем
 

vmiho63

Tier0
Реєстрування
5 Січ 2020
Дописи
200
Бали
63
Сонячні панелі
Amerisolar285w
Інвертор
StecaGrid10kW
Подивіться по моніторингу інвертора (якщо є можливість), яка максимальна напруга буває на виході інвертора. Може там і не набагато більше 250 В.
Поки будете вирішувати з РЕМом питання щодо:
"1. Улучшить линию
2. Понизить напряжение на трансформаторе
" ,
можете встановити верхню межу на реле напруги трохи вище (наприклад 255-260 В), а на котел поставте стабілізатор напруги і буде вам щастя... ІМНО
 

RSA

Tier2
Реєстрування
18 Кві 2020
Дописи
83
Бали
18
Сонячні панелі
risen 400, Ja solar 540
Інвертор
Altek 50, huawei 30 m3
стабилизатор надо не на котел, а на весь дом. при выборе стабилизатора - обязательно контролировать показатель максимального напряжения стабилизации, надо чтобы был 280 и более. многие стабилизаторы просто вырубают питание при пороге в 250 вольт, а надо, чтобы понижал. мой инвертор альтек в июле и 275 вольт выдавал. все это из-за перекоса фаз в сети, с перекосом надо бороться, но это долго и не просто, поэтому стабилизатор - самое быстрое и эффективное решение.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.083
Бали
113
Можно мощность ограничить
нагрузка линии крайне не предсказуемый параметр в частном секторе, по этому угдать с мощностью не реально. А вот с реактивом поигратья - попробуйте.
 

BUg

Tier1
Реєстрування
16 Сер 2020
Дописи
102
Бали
28
нагрузка линии крайне не предсказуемый параметр в частном секторе, по этому угдать с мощностью не реально. А вот с реактивом поигратья - попробуйте.
Так а реактив оплачивается? Или просто меньше общие фин потери если инвертор в пиках перенапряжения уходит в реактив?
 
Угорі