1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Избегаем проблем с вводным автоматом и линией.

Тема в разделе "Опыт использования солнечных батарей в Украине", создана пользователем Max, 3 сен 2019.

  1. Max

    Max Tier3

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    1
    Добрый день всем форум чанам!

    Хочу поднять важный вопрос – это плохие линии и вводные автоматы для СЭС в 30кВт.

    Поделитесь опытом, что вы делали

    1) Есть ли смысл подключать 31 кВт вместо 30? И поставят ли в РЭС более мощный автомат?

    2) Протянут ли 25 СИП вместо 16-го? И вообще как это скажется на всей линии?

    3) Что делать, если РЭС не хочет ставить более мощный автомат или модернизировать линию?

    Много начитался, но к единому мнению так и не смог прийти. Заранее спасибо.
     
  2. Сервантес

    Сервантес Tier3

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    1) Смысла нет. Опять же, далеко не все облы именно на 31 кВт дадут вам увеличение мощности автомата.
    2) Это нужно и можно решать. 25 СИП теперь ставят почти всем
    3) Он имеет право не ставить более мощный автомат. Нужно ставить промышленный автомат
     
  3. Кира

    Кира Tier3

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    А мені поставили звичайний. Хоча в мене тільки 15КВТ ввід. Так само переробляти на інший автомат???
     
  4. Aisy

    Aisy Tier3

    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    15 кВт - пойдет и обычный автомат.
    25 СИП + Промышленный автомат
     
  5. Кира

    Кира Tier3

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Мы поставили 30 КВТ станцию, но нам никто не поставил более мощный автомат. На словах сказали, что нужно покупать 35 КВТ и только тогда. Мы уже устали с ними бороться и согласились на меньший автомат. Но уже один контакт подгорает, на проводе плавится изоляция. Что делать?? Прошу совета.
     
  6. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    881
    Симпатии:
    130
    Для 30кВт инвертора достаточно 50А автомата. А плавится по двум проблоемам - качество автомата и качество заделки кабеля в него.
     
  7. Кира

    Кира Tier3

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Автомат ставили качественный, доплачивали за другой. Как можно было проверить заделку кабеля не знаю и не совсем понимаю.
    Звонила в РЭС, говорят что приедут, а когда точно .... Боюсь пожара.
     
  8. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    881
    Симпатии:
    130
    а там никакой заделки, там СИП не опресованный всунули в автомат, и на этом все, но если бы его еще периодически подтягивали, а так нет, то вот оно и горит. СИП нужно обжимать наконечниками. Тогда все будет ходить нормально, хотя это не отменяет периодического обслуживания.

    и по автомату, дорогой не значит качественный, я ставлю только Хагеры, заметил что с ними меньше всего проблем, хотя тоже бывают
     
  9. SolarMaster

    SolarMaster Tier1

    Сообщения:
    246
    Симпатии:
    65
    Нужно ставить промышленный автомат. Отпадает очень много проблем.
     
  10. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    881
    Симпатии:
    130
    да, и возникают проблемы с РЭМ, не все это понимают и берутся
     

Поделиться этой страницей