Хм...недавно добавляли мощность по панелям на СЭС, где уже стояли Америсолар 275Вт, 2*19, 2*19, 1*19, 1*19. Которые превратились в 3*19, 3*19 + 2 новые стринга на Хуавей 33ктл-а. Это я к тому,что он грузится хорошо, да, может 10 лет он не протянет. Но поживем, увидим.
 

Олександр_А

Huawei Ukraine
Регистрация
13 Май 2020
Сообщения
141
Баллы
43
1. Ділити стринг з 18 А на 2 входи не потрібно. Кожен з входів витримує такий струм.
2. 22 A та 26 А - це робочі струми інверторів 33KTL-A та 30KTL-M3 відповідно. Робочий струм контролюється програмним чином. Струм короткого замикання не має перевищити 30 А або 40 А.
3. Кожен вхід не контролюється по струму, а тільки вимірюється. Управління здійснюється на рівні MPPT.
4. Високе відношення DC/AC не має помітного впливу на термін експлуатації. Важливий момент!
Коли розраховуєте масив з великим перевантаженням, не конфігуйте стринги впритул до максимальної напруги. Влітку, коли інвертор працюватиме в обмеженні, напруга на панелях зростатиме вище за оптимальну, тому враховуйте цей факт при конфігурації.
5. Не використовуйте розгалуджувачі, клемні колодки, скрутки при підключенні стрингів. Якщо ви не фахівець, безпечніше приєднати стринг сонячним кабелем напряму до інвертору.
 
Регистрация
20 Апр 2020
Сообщения
277
Баллы
43
Кстати да, делить не обязательно.
На одном МС4 спокойно сидит 18-20А, с родным МС4 от Хуавей старого образца. Ещё раз повторюсь, Хуавей отлично грузится с коэффициентом 1.5+, проверено не один раз. Температура внутри не переваливала за 66°С. Напряжения в рабочем режиме в основном от 550 до 700В. Ради эксперимента,когда то запустили Хуавей на 350В по DC, рабочее напряжение было ещё меньше...работал,причем неплохо.
 

aleksys

Tier2
Регистрация
21 Авг 2019
Сообщения
91
Баллы
18
Але покажіть мені інвертор який відпрацював в такому режимі чесно 10 років .
Ви маєте на увазі з "Українським перегрузом" так не було в нас 10р. тому зеленого тарифу та 30 квт інверторів, а EUROпа так грузити не вміє.
Інсталятори на свій страх і ризик вижимають із інверторів максимум в пику прибутку.
Це те що ви помітили правильного тут переважна більшість за рентабельність, а довговічність-рік +/- то вже на другому плані.
 

aleksys

Tier2
Регистрация
21 Авг 2019
Сообщения
91
Баллы
18
Коли розраховуєте масив з великим перевантаженням, не конфігуйте стринги впритул до максимальної напруги. Влітку, коли інвертор працюватиме в обмеженні, напруга на панелях зростатиме вище за оптимальну, тому враховуйте цей факт при конфігурації.
Та і в замку коли сонечко вийшло погріти панельки при -25° а тут і РЕС з роботами на лінії.
 