Huawei sun2000-60ktl-m0

Roman_Klym

Tier3
Реєстрування
26 Чер 2023
Дописи
3
Бали
1
Доброго здоров'я!
Цікавить питання, як можна інвертор перевести в режим виробітку "чистої" активної потужності (1 скріншот), без реактивної.
1687766146730.png 1687766155339.png
 

Roman_Klym

Tier3
Реєстрування
26 Чер 2023
Дописи
3
Бали
1
Вирішив питання тим, що відключив регулювання реактиву на соларлозі, виставив активну потужність на потрібному інверторі "100", виключив керування з соларлогу і включив генерацію реактиву на соларлозі. Як результат - всі інвертори крім потрібного почали виробляти реактив. Можливо комусь буде корисно.
 
Угорі