Інвертор pow-hvm6.2m-48v + LiFePO4 питання з налаштувань

Ilya_ks

Tier3
Реєстрування
30 Бер 2024
Дописи
2
Бали
1
Доброго дня. Допомагаю сусіду з пошуком інформації в інтернеті і налаштуванням системи з сонячними панелями.
Про сонячні панелі нічого не знаю, я їх не торкався.
Інвертор: PowMr pow-hvm6.2m-48v
Батареї: 4шт. liitokala 12v100 lifePO4 (до цього були свинцеві, але про це питання згодом)

Без продажу в мережу, тільки забазпечення автономності.

Трохи опишу використання: налаштовано на "Заряджати батареї тільки від сонця".
Пріорітет живлення: сонце, батареї, мережа.
Середні витрати енергії вночі (коли інвертор працює на батареях) десь 2-3кВт.
Тип батареї обрали "USE".
Напруга заряду батареї "bulk charging voltage (c.v voltage)" встановили 56.6В
Максимальна сила току заряду 20А.
"floating charging voltage": 55.2В
Батареї підключені зварювальним кабелем. Перемички теж.

Перед підключенням батареї, зарядили їх до відсічки (так розумію, що в цих батареях є своя БМС, яка прериває заряд/розряд по напрузі) і після зарядки вони мали однакову напругу.

А тепер питання, з якими ми хочемо звернутись до більш досвідчених людей:

1. Серед типів батарей в налаштуваннях є опція "LIB", але зовсім не зрозуміло як вона працює. Чи треба в нашому випадку її вмикати? (фото з інструкції додам)

1711831623158.png

2. Чи оптимальні напруги заряду ми встановили?
3. Після тижня використання напруга на різних батареях розбіглась від 13.7 до 13.85 - як з цим боротись (та чи треба)? Чи треба знову знімати батареї та заряджати їх окремо? Яким током і напругою краще це зробити?
3.1 в інверторі є налаштування "балансування" батарей, ми її використовували для свинцевих, але для літій-залізо-фосфатних так і не знайшли інформацію яку напругу там краще ставити, та чи допоможе це налатування нам? (фото прикладаю)
1711831822193.png
4. Як я і писав, в нас "floating charging voltage": 55.2В", тобто ввечері на момент заходу сонця напруга на батареях така. А після ночі роботи на батареях (приблизні витрати 2-3кВт) напруга на акумах стає 52-52.2В. І після всходу сонця вони заряджаються до 55.2 майже за дві години. Я так розумію, це ж нормальна напруга? 52-52.2? Бо зі свинцевими різниця була зовсім інша.

Дякую за увагу.
 

sanyas15

Tier1
Реєстрування
14 Кві 2021
Дописи
281
Бали
28
Сонячні панелі
AS-6P30-280W
Інвертор
Axioma-BFP 8000
Батареї: 4шт. liitokala 12v100 lifePO4
При відмові від свинцевих батарей потрібно було відразу збирати акумулятор на 48 в з однією загальною БМС. Режим балансування в цьому випадку не допоможе, бо на одній зі збірок своя БМС відключиться по перенапрузі.
 

Ilya_ks

Tier3
Реєстрування
30 Бер 2024
Дописи
2
Бали
1
При відмові від свинцевих батарей потрібно було відразу збирати акумулятор на 48 в з однією загальною БМС. Режим балансування в цьому випадку не допоможе, бо на одній зі збірок своя БМС відключиться по перенапрузі.
Вже маємо, що маємо...
Тобто тепер від цього режиму в інверторі слід взагалі відмовитись? Доведеться час від часу кожну батарею заряджати окремою зарядкою?

Насправді відключення однієї батареї вже сталось. Перші побочки розбалансу проявили себе, але по низькому заряду в режимі роботи від батарей. При цьому в інверторі перемикання на мережу встановлено на напругу 49В, виходить що розбаланс тільки збільшується з часом.

І ще питання, спрацювання реле яке в самих акумах розриває з'єднання - це вже "аварійна ситуація"? Краще до цього не доводити при заряджанні? Чи це штатна робота акума?
 
Угорі