Типові помилки при побудові СЕС

Mish@

Tier3
Реєстрування
16 Січ 2019
Дописи
14
Бали
1
Доброго дня

Хотів би створити такий розділ, де кожен бажаючий міг би викласти свої помилки, для запобігання їх іншими.

До своїх помилок відношу
1) Мала потужність сонячного поля
2) Не на повную використані можливості стрінга, і відповідно інвертора.

Для цього буду нарощувати як стрінги так і доставляти ще нові стрінги, аби довести сонячне поле до 39-40кВт
 

SolarMaster

Tier1
Реєстрування
9 Чер 2017
Дописи
313
Бали
43
Насправді всього так і не пригадаєш..

Затінення - ворог номер 1. Втрати 10% - ніби розумні, а отримати замість 41мВт 37 - це мінус 20к грн. А за ці гроші можно багато чого зробити з початку

Погана мережа або велика відстань до підстанціі. Міняти кабеля в любому випадку.

Не робити копійчаної економії, та розуміти і знати основні правила електротехніки. Робити огляди, дотягати контакти. СІП на першому місці по небезпеці, його не можливо затиснути добре раз і назавжди без гільз

Ну там надійні конструкції..

Наразі хай буде так.
 

Sol

Tier3
Реєстрування
25 Лют 2019
Дописи
10
Бали
1
Не покупал бы панели да и все оборудование заранее. Уж больно быстро оно все дешевеет...
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Не оставил место под дополнительные панели. Сейчас бы увеличил ряды да и стринг-другой доставить все равно нужно будет.
 
  • Like
Реакції: Nick