Вибачте що трохи не по темі, але хочу попросити консультації, можлтво хтось стикався з таким:
При огляді сонячних модулів було виявлено сліди прогорання нижньої підложки сонячної батареї, а при огляді з лицьової сторони видно сліди пошкодження пайки на кристалах. Також видно сліди перегріву в деяких місцях (вздувся пластик, але ще не видно прогорання).
Панелі наземного розміщення, без затінення, суто на південь, механічні пошкодження чи будь які сліди пошкодження скла немає. Зібрано на двох столах (один за одним) 52 шт * 2, загалом 104 шт. З 104 прогораня видно на 3 панелях та ще 9 просто "вздуття". Всі пошкоджені панелі знаходяться на різних місцях, не підряд.
Купувалось обладнання в листопаді 2019, з того часу в роботі. Моніторив інвертор 3 дні, показники по струму і напрузі без відхилень. Марка модулів Sinosola SA 340-72.
Питання: Чи можливий ремонт і чи в когось були аналогінчі випадки?
 

Вкладення

  • 1.jpg
    1.jpg
    95,6 Кб · Перегляди: 50
  • 5.jpg
    5.jpg
    117,2 Кб · Перегляди: 50
  • 4.jpg
    4.jpg
    165,8 Кб · Перегляди: 49
  • 2.jpg
    2.jpg
    43,2 Кб · Перегляди: 47
  • 6.jpg
    6.jpg
    111,9 Кб · Перегляди: 44
  • 7.jpg
    7.jpg
    239,5 Кб · Перегляди: 45

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Дмитро

Tier3
Реєстрування
30 Бер 2021
Дописи
9
Бали
3
Сонячні панелі
Sinosola SA-340-72P
Інвертор
huawei-33ktl-a
Це нижній ряд, по переду бачу другий ряд. Вони точно не затіняють один одний? Скільки панелей в стрінгу?
З 12 панелей тільки одна в нижньому ряду, є затінення від попереднього ряду (нижньої частини другого ряду), але тільки до 6-ої години ранку. Всі інші панелі у верхніх рядах і хаотичному порядку.
 

Дмитро

Tier3
Реєстрування
30 Бер 2021
Дописи
9
Бали
3
Сонячні панелі
Sinosola SA-340-72P
Інвертор
huawei-33ktl-a
Ремонт точно нет.
Случаи были у коллеги, лучше их (эти панели) вообще убрать оттуда...
Бачив відео ремонта в ютубі, зачекаю відповіді від продавця стосовно гарантії. Якщо в гарантії відмовлять попробую одну "ремонтувати". Тоді скину фото ремонта і результат показників
 

Дмитро

Tier3
Реєстрування
30 Бер 2021
Дописи
9
Бали
3
Сонячні панелі
Sinosola SA-340-72P
Інвертор
huawei-33ktl-a
Було в Амері, замінені по гарантії. Ремонтувати там нема що.

Звертайтеся за гарантією.
Дякую за інформацію, все ж таки попробую на одній провести ремонт, тоді поділюсь досвідом на фото
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Дякую за інформацію, все ж таки попробую на одній провести ремонт, тоді поділюсь досвідом на фото
є момет. то не ремонт, то затичка, чи замазка. Ремонт то заміна селла, що по суті то можливо, але не в домашніїх умовах. А так замажет силіконом, хоч муляти не будет.
 

Дмитро

Tier3
Реєстрування
30 Бер 2021
Дописи
9
Бали
3
Сонячні панелі
Sinosola SA-340-72P
Інвертор
huawei-33ktl-a
З 12 панелей тільки одна в нижньому ряду, є затінення від попереднього ряду (нижньої частини другого ряду), але тільки до 6-ої години ранку. Всі інші панелі у верхніх рядах і хаотичному порядку.
На стрінг 17 панелей, є ще два стрінга по 18 панелей, але чомусь там де 18 немає ніодного пошкодження.
 

Дмитро

Tier3
Реєстрування
30 Бер 2021
Дописи
9
Бали
3
Сонячні панелі
Sinosola SA-340-72P
Інвертор
huawei-33ktl-a
є момет. то не ремонт, то затичка, чи замазка. Ремонт то заміна селла, що по суті то можливо, але не в домашніїх умовах. А так замажет силіконом, хоч муляти не будет.
Так, я просто заізолюю вигорівший штаточок, без заміни (думаю що навіть з паяльною станцією не зможу замінити сел)
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
там ще і СІПом ввід в інвертор
Инвертор я не разбирал, поэтому размер проблемы описать по этому поводу не могу. Но вроде бы что то там еще торчало, и попытка герметизации была. А по сервису дальше чуть будет.
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Инвертор я не разбирал, поэтому размер проблемы описать по этому поводу не могу. Но вроде бы что то там еще торчало, и попытка герметизации была. А по сервису дальше чуть будет.
а герметизация то только половина вопроса. клемы и алюм - выгорит за сезон.