На ФБ запропонували наступний метод з'єднання панелей
FB_IMG_1620898392953.jpg
На мою думку згорить, але власник хоче таки спробувати. Хто що скаже?
 

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
946
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A
На ФБ запропонували наступний метод з'єднання панелей
Переглянути вкладення 1590
На мою думку згорить, але власник хоче таки спробувати. Хто що скаже?

Небывает двух одинаковых панелей, будут перетеканя токов. Там автор сравнивал этот момент с батарейками, да только забыл что батарейки имеют одинаковые характеристики, а когда так подключают ячейки АКБ то там работает BMS .В общем одни панели будут греть другие, работая друг против друга, и наверно кто-то более знающий подскажет что случится когда на одной их панелей сработают байпас диоды.
 
Останнє редагування:

Andrius

Tier2
Реєстрування
25 Бер 2021
Дописи
81
Бали
18
Ок. Темп всередині буде 50, доки радіатор "зреагує" і нагріється, темп буде далі рости і різати генерацію.
Здесь Вы сильно не правы.,
Вы глубоко ошибаетесь думая, что температура транзистора может быстро и далеко "убежать" от температуры радиатора.
Если транзисторы инвертора работают не в запредельных режимах, то температура самого радиатора и сидящего на нём транзистора будет отличаться всего на несколько градусов во всём рвбочем температурном диапазоне.
А транзисторы инвертора работают так, как должны. Конструкторы об этом позаботились.

Поэтому проще сделать как Вам уже посоветовали - термодатчик на радиатор.
 

Apocalipse

Tier1
Реєстрування
10 Січ 2021
Дописи
336
Бали
43
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
Huawei 33 KTL-A
Здесь Вы сильно не правы.,
Вы глубоко ошибаетесь думая, что температура транзистора может быстро и далеко "убежать" от температуры радиатора.
Если транзисторы инвертора работают не в запредельных режимах, то температура самого радиатора и сидящего на нём транзистора будет отличаться всего на несколько градусов во всём рвбочем температурном диапазоне.
А транзисторы инвертора работают так, как должны. Конструкторы об этом позаботились.

Поэтому проще сделать как Вам уже посоветовали - термодатчик на радиатор.
тобто ви дійсно вважаєте, що прикручений непонятно куди і як і який датчик краще і точніше покаже ніж рідний в інверторі? ну-ну. дякую за пораду.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.364
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
і точніше покаже ніж рідний в інверторі
На мою думку, датчик в інверторі стоїть на якійсь найгарячішій точці, і заміряє температуру. При перевищенні певної межі, стартує внутрішній вентилятор, який охолоджує напевно саме цю точку, і розподіляє тепло по всьому корпусу (і відповідно радіатору).
Якщо вже так точно міряти, то є сенс не допускати старту внутрішнього вентилятора.
Але знову ж таки, я планував зробити собі просту схему охолодження. На даний момент проект відкладено, доцільність під питанням.
 

Andrius

Tier2
Реєстрування
25 Бер 2021
Дописи
81
Бали
18
Мне кажется будет КЗ...
Не будет.
Там автор сравнивал этот момент с батарейками, да только забыл что батарейки имеют одинаковые характеристики,
Нет.
Возьмите батарейки из одной упаковки и увидите, что параметры их существенно отличаются, как по ёмкости, так и по напряжению.
Это хорошо показывает тестер батареек, который можно купить и на Али за совсем недорого.
В общем одни панели будут греть другие, работая друг против друга,
При этом ток будет перетекать из панели с более высоким напряжением в панель с более низким.
Но здесь есть один момент.
Инвертор нагружая панели просаживает на них напряжение и сильнее просяет напряжение на той панели, на которой оно выше.
В общем не всё так просто, но в любом случае будут потери в эффективности.
Если уж очень хочется, то лучше две цепочки и уже у инвертора, развязав их диодами как на схеме ниже.
В этом случае будут потери на диодах. Если использовать диоды Шоттки, то потери составят 0,8 * I
Где "I" ток.
Т.е. при токе в 10 А , потери на диодах будут 8 Вт.
 

Вкладення

  • 000.jpg
    000.jpg
    74,8 Кб · Перегляди: 23

Andrius

Tier2
Реєстрування
25 Бер 2021
Дописи
81
Бали
18
тобто ви дійсно вважаєте, що прикручений непонятно куди і як і який датчик краще і точніше покаже ніж рідний в інверторі? ну-ну. дякую за пораду.
Это зависит от датчика.
Прецензионный однозначно лучше.
Но я не об этом.
Температура, она и в Африке температура. Вы не инкубатор делаете, где важны десятые доли градуса.
Вам ведь надо при нагревании радиатора, точнее, при достижении определённой температуры, плюс мінус один валянок, влючить обдув, а для этого подойдёт и что-то внешнее и относительно простое.
 
Останнє редагування:

Apocalipse

Tier1
Реєстрування
10 Січ 2021
Дописи
336
Бали
43
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
Huawei 33 KTL-A
На мою думку, датчик в інверторі стоїть на якійсь найгарячішій точці, і заміряє температуру. При перевищенні певної межі, стартує внутрішній вентилятор, який охолоджує напевно саме цю точку, і розподіляє тепло по всьому корпусу (і відповідно радіатору).
Якщо вже так точно міряти, то є сенс не допускати старту внутрішнього вентилятора.
Але знову ж таки, я планував зробити собі просту схему охолодження. На даний момент проект відкладено, доцільність під питанням.
І у мене поки доцільність під питанням. Поки нема хорошого сонця не можу і перевірити. Почекаю безхмарний день. І в обід , в момент коли буде велика темп тупо включити пару вертиляторів і охолодити інвертор до 30-40. Якщо підніметься генерація, вимкну вентилятори і якщо потім генерація впаде. Значить темп впливає і треба щось думати.
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.080
Бали
113
half-cut-panel-wiring.jpg

Ничего не напоминает?
 

Олександр_А

Huawei Ukraine
Реєстрування
13 Тра 2020
Дописи
172
Бали
63
І у мене поки доцільність під питанням. Поки нема хорошого сонця не можу і перевірити. Почекаю безхмарний день. І в обід , в момент коли буде велика темп тупо включити пару вертиляторів і охолодити інвертор до 30-40. Якщо підніметься генерація, вимкну вентилятори і якщо потім генерація впаде. Значить темп впливає і треба щось думати.
Температура не впливає на генерацію інвертора так, як на панелі.
Ви одразу зрозумієте, що інвертор увійшов у режим обмеження по "поличці" потужності та одночасному зростанню напруги сонячних батарей.
Вкотре повторюю, що якщо у вас інвертор не на горищі та не під прямими сонячними променями, ви не дочекаєтесь "дерейтингу".
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.364
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Apocalipse

Tier1
Реєстрування
10 Січ 2021
Дописи
336
Бали
43
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
Huawei 33 KTL-A
Температура не впливає на генерацію інвертора так, як на панелі.
Ви одразу зрозумієте, що інвертор увійшов у режим обмеження по "поличці" потужності та одночасному зростанню напруги сонячних батарей.
Вкотре повторюю, що якщо у вас інвертор не на горищі та не під прямими сонячними променями, ви не дочекаєтесь "дерейтингу".
А можна детальніше про "поличку" ? Цікаво що ви маєте на увазі? Це якось специфічно має виглядати графік? Чи ви маєте на увазі що потужність буде на одному рівні, і паралельно буде рости напруга на стрінгах?
 

Weasel

Tier1
Реєстрування
19 Січ 2021
Дописи
99
Бали
33
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Solis
я і так планував робити свій моніторинг на основі тої приблуди , що я описав. З постійним опитуванням інфертора, записом даних в інет, і різноманітними вибірками та статистикою та графіками для себе( по днях/стрінгах/годинах і т.д і т.п), бо рідний не працює по інету і часто не має детальної статистики, а не рідний безкоштовний не показує помилки і злітає після вимкнення електрики. Тільки ніяк руки не дійдуть. поки-що іншим зайнятий.
Самым простым решением, думаю, будет собрать цепь из простенького кулера и добавить биметаллическое термореле(также называется термопредохранитель, термостат).
Стоимость реле менее одного доллара в магазине радиодеталей.
Подберите нужную температурную характеристику.
Думаю, хорошо подойдет
KSD-9700-45-NO
или KSD-9700-50-NO
или такого типа: KSD-301-50 NO
Они замыкают цепь при нагреве более 45(50)С и размыкают при температуре ниже 10-15С от температуры замыкания.
Эти реле могут быть на 220В, можно подобрать и 12В/24В и др. это уже зависит от имеющегося кулера.
И сделать соединительную клемму для возможности смены релюшек, если нужно изменить температуру реагирования реле. То просто ставится другое реле через клеммы.
Я себе сделал на отопительном котле систему автоматического включения циркуляционного насоса. Он вкл/выкл в зависимости от работы/простоя котла.
Также в цепь параллельно с реле поставил обычный выключатель для принудительного включения насоса (вентилятора). То есть, кулер будет включаться через или термореле, или вайфай, или ручками.
В вашем случае, можно пустить параллельно еще и вайфай управление(или умной розетки(10 долларов) со смартфона или от инвертора).
Прилепить реле можно на самую горячую или среднюю точку радиатора температуроустойчивой липкой лентой(например такая используется для отопления, - серая такая) или заклинить металлом, например.
А для мониторинга количества включений кулера можно добавить дешевый китайский электромеханический счетчик импульсов(~4 доллара). Он поможет понять сколько раз включался кулер и по итогу наблюдений подобрать реле :)
Если нужна бОльшая точность(десятые градуса ловить и возможность задавать интервал поддерживаемой температуры), то можно реле заменить электронным термостатом(3-4 доллара на алиэкспрессе).
Если нужна консультация(бесплатно), пишите с личку, а лучше на my.favourite.job777@gmail.com :)
 

Andrius

Tier2
Реєстрування
25 Бер 2021
Дописи
81
Бали
18
Самым простым решением, думаю, будет собрать цепь из простенького кулера и добавить биметаллическое термореле
Самое простое - создать сквозняк.
У автора вопроса видимо проблемы с вентиляцией.
 

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
946
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A
тобто ви дійсно вважаєте, що прикручений непонятно куди і як і який датчик краще і точніше покаже ніж рідний в інверторі? ну-ну. дякую за пораду.

Да все же относительно. Можно прикрутить датчик даже в самое холодное место радиатора и настроить на температуру например 32 градуса. Это же вопрос простого исследования зависимости показаний вашего внешнего датчика, и датчика на плате инвертора, вопрос настройки, при достаточной мощности вентиляторов, и объеме помещения, всегда будет точка температуре на радиаторе которая не даст достигнуть критической температуры на плате. Впрочем, каждый сам решает как решать ту или иную задачу, и это хорошо.
 

SolarMaster

Tier1
Реєстрування
9 Чер 2017
Дописи
313
Бали
43
На мою думку згорить, але власник хоче таки спробувати. Хто що скаже?
Сразу может и не сгорит. Там еще диоды упоминались. Сложность и к-во соединений вырастет в разы, как и упадёт общая надёжность. Стоит ли это того - врядли.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.364
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Сразу может и не сгорит.
При затенениях (а это именно как защита от них), сопростивление панели будет расти. И где то потом откроются диоды. В этот промежуток времени, ток с 2-х стрингов пойдет через 1 панель, и я сомневаюсь, что она на это рассчитана.
 

N@talia

Tier2
Реєстрування
25 Лют 2021
Дописи
87
Бали
8
Сонячні панелі
Trina Trina Solar TSM-DE19MBB 210M110 540W, MBB
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Здравствуйте форумчане!
Остановила свой выбор на панелях Pisen 505.
Сколько штук их можно ставить в стринг?
С инвертором ещё не определились...но либо

Huawei SUN2000-33 KTL-A​

либо

Solis 30 кВт 30K-5G-DC.​

Можете и по инвертору мнения высказать, может у кого опыт личный был и с тем, и с тем.
 

Вкладення

  • Screenshot_20210514-133404_Drive.jpg
    Screenshot_20210514-133404_Drive.jpg
    583,4 Кб · Перегляди: 20
Угорі