solis-30k-5g - вистрілили конденсатори

Dalet

Tier0
Регистрация
13 Янв 2019
Сообщения
1.434
Баллы
83
тут правда

Ваши панелі і інвертор не сумісні. далі на свій страх та ризик можете робити щозавгодно.

п.с. Привіт продавцю......
 

Sergey

Administrator
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.715
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A

Sergey

Administrator
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.715
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
3P10K_4G_LV - така модель, по доках, мала б вміти з вашими панелями працювати.
 

Dalet

Tier0
Регистрация
13 Янв 2019
Сообщения
1.434
Баллы
83
хоча може бути варіант - буває є в налаштуваннях можливість вибрати паралельне включення трекерів. Тоді одне поле можна підключити. По напрузі тільки прорахувати
 
Регистрация
30 Май 2021
Сообщения
14
Баллы
3
А як варіант що зєднюю послідовно всі 22шт панелей в один ланцюг( по напрузі вкладаюся), подаю на один стрін трекера і зєднюю паралельно два трекери. Розділяю струм на два трекери, теоретично..
 

Dalet

Tier0
Регистрация
13 Янв 2019
Сообщения
1.434
Баллы
83
А як варіант що зєднюю послідовно всі 22шт панелей в один ланцюг( по напрузі вкладаюся), подаю на один стрін трекера і зєднюю паралельно два трекери. Розділяю струм на два трекери, теоретично..
тільки при умові програмного включення даного режиму
 
Регистрация
30 Май 2021
Сообщения
14
Баллы
3
ну так, треба читати мануал , шукати про програмну активацію паралельного режиму, або рити в налаштуваннях
дякую, станція вже змонтована, спробую зайти в інвертор без підключення до змінної мережі, і пошукати в налаштуваннях
 
Регистрация
30 Май 2021
Сообщения
14
Баллы
3
Все вийшло, працює, всі панелі 24шт ( вони в одній площині) підключив на один стрінг першого трекера і також паралельно зєднав його з незадієним стрінгом другого трекера, в результаті струми розділилися і маю на кожний трекер по 8А ( а не 16А), трекер розрахований на 11А. В настройках не вдалося знайти функцію включення трекерів в паралельну роботу.
 

Sergey

Administrator
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.715
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A

Dalet

Tier0
Регистрация
13 Янв 2019
Сообщения
1.434
Баллы
83
Все вийшло, працює, всі панелі 24шт ( вони в одній площині) підключив на один стрінг першого трекера і також паралельно зєднав його з незадієним стрінгом другого трекера, в результаті струми розділилися і маю на кожний трекер по 8А ( а не 16А), трекер розрахований на 11А. В настройках не вдалося знайти функцію включення трекерів в паралельну роботу.
Бузумству храбрых поем мы песню....(с)
 

andy

Tier1
Регистрация
21 Апр 2021
Сообщения
134
Баллы
43
Солнечные панели
JA SOLAR
Инвертор
SUN2000 33KTL-A

matvs

Tier2
Регистрация
22 Май 2021
Сообщения
35
Баллы
8
Солнечные панели
rizen
Инвертор
solis
конденсатори я в Україні знайшов. Проте ще були пробиті три транзистори. Виявляється на планеті Земля зараз дефіцит цих транзисторів. Замовив транзистор на невідомому китайському інтернет магазині, а ці сволочі взяли гроші і не прислали й досі (2 місяці вже чекаю на транзистори)
 