Сетевой инвертор Huawei SUN2000-33KTL-A некоректное значение заземления

Kospi66

Tier3
Реєстрування
7 Лют 2021
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
LONGI SOLAR LR4-72HPH 430
Інвертор
HUAWEI SUN 2000-33KTL-A
доброго дня! уважаемые специалисты и консультанты подскажите по такому вопросу; установили станцию в 32.75квт с инвекторомHuawei SUN2000-33KTL-A зимой прошлого года ,в сентябре начала выбивать сигнал "некорректное значение зазамления" сигнал срабатывает через каждые 3-4сек тоесть за короткий период 300 срабатываний,станция естественно не запускается,добавили еще заземления ,вбили дополнительно еще арматуру по теугольному контуру в глубь по 2.5м ,ошибку перестало выбивать .а сегодня 07.02.2021 повторилась таже проблема подскажите как преодалеть данную проблему может в настройках надо ввести какие то изменения,настройки стоят заводские зарание благодаре за помощь
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
доброго дня! уважаемые специалисты и консультанты подскажите по такому вопросу; установили станцию в 32.75квт с инвекторомHuawei SUN2000-33KTL-A зимой прошлого года ,в сентябре начала выбивать сигнал "некорректное значение зазамления" сигнал срабатывает через каждые 3-4сек тоесть за короткий период 300 срабатываний,станция естественно не запускается,добавили еще заземления ,вбили дополнительно еще арматуру по теугольному контуру в глубь по 2.5м ,ошибку перестало выбивать .а сегодня 07.02.2021 повторилась таже проблема подскажите как преодалеть данную проблему может в настройках надо ввести какие то изменения,настройки стоят заводские зарание благодаре за помощь
Лучше всего сделать скриншот с ошибкой и выложить сюда.
Так же, при подключении к мониторингу, можно его полистать и увидите график замеров изоляции. Его тоже можно посмотреть / сделать скриншот.
Я бы голосовал за проблему в проводах, а не заземлении.
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.083
Бали
113
вот буквально пару дней тому, дилер пожаловался на ошибку в инверторе по изоляции. По рекомендации начал отключать стринги. И нашел. В одном из стрингов коннектор подгорел, водичка попадала, судя по всему не защелкнули коннектор.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
вот буквально пару дней тому, дилер пожаловался на ошибку в инверторе по изоляции. По рекомендации начал отключать стринги. И нашел. В одном из стрингов коннектор подгорел, водичка попадала, судя по всему не защелкнули коннектор.
Будет еще пару недель морозов, земля начнет промерзать...
 

Kospi66

Tier3
Реєстрування
7 Лют 2021
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
LONGI SOLAR LR4-72HPH 430
Інвертор
HUAWEI SUN 2000-33KTL-A
вот скрин
 

Вкладення

  • Screenshot_20210209-091742_SUN2000.jpg
    Screenshot_20210209-091742_SUN2000.jpg
    261 Кб · Перегляди: 45
  • Screenshot_20210209-091752_SUN2000.jpg
    Screenshot_20210209-091752_SUN2000.jpg
    293,2 Кб · Перегляди: 43
  • Screenshot_20210209-091912_SUN2000.jpg
    Screenshot_20210209-091912_SUN2000.jpg
    184,9 Кб · Перегляди: 42
  • Screenshot_20210209-091922_SUN2000.jpg
    Screenshot_20210209-091922_SUN2000.jpg
    218,4 Кб · Перегляди: 43

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.083
Бали
113
имхо, для начала проверить землю.
1. замер сопротивления контура - но ясное дело нечем
2. замер потенциала между землей и ноль, лучше бы там ничего не было.
3. кинуть перемычку ноль-земля.

Вот после п.3 если пропадет проблема то значит в заземлении косяк. если нет дальше рыть нужно.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
имхо, для начала проверить землю.
1. замер сопротивления контура - но ясное дело нечем
2. замер потенциала между землей и ноль, лучше бы там ничего не было.
3. кинуть перемычку ноль-земля.

Вот после п.3 если пропадет проблема то значит в заземлении косяк. если нет дальше рыть нужно.
Ну прыгнула очень резко, вряд-ли так умирает заземление.
У меня есть участки с заземлением самодельным, буду тоже улучшать, но только для себя. На работе инвертора не отражается никак.
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.083
Бали
113
Ну прыгнула очень резко, вряд-ли так умирает заземление.
У меня есть участки с заземлением самодельным, буду тоже улучшать, но только для себя. На работе инвертора не отражается никак.
ну тогда пускай лечит ззаду
 

Тимур

Tier3
Реєстрування
5 Лип 2020
Дописи
16
Бали
1
доброго дня! уважаемые специалисты и консультанты подскажите по такому вопросу; установили станцию в 32.75квт с инвекторомHuawei SUN2000-33KTL-A зимой прошлого года ,в сентябре начала выбивать сигнал "некорректное значение зазамления" сигнал срабатывает через каждые 3-4сек тоесть за короткий период 300 срабатываний,станция естественно не запускается,добавили еще заземления ,вбили дополнительно еще арматуру по теугольному контуру в глубь по 2.5м ,ошибку перестало выбивать .а сегодня 07.02.2021 повторилась таже проблема подскажите как преодалеть данную проблему может в настройках надо ввести какие то изменения,настройки стоят заводские зарание благодаре за помощь
У соседа вообще без заземления работает. Но там тоже никто не живет. Есть значит режим работы вообще без заземления. Пока разборки, можно и переключить.
 

SolarMaster

Tier1
Реєстрування
9 Чер 2017
Дописи
313
Бали
43
У соседа вообще без заземления работает. Но там тоже никто не живет. Есть значит режим работы вообще без заземления. Пока разборки, можно и переключить.
Даже у нас хватает уже ЧП из за солнечных станций. Лучше пусть постоит выключенная, солнца пока не так уж много.
 

Taras

Tier0
Реєстрування
23 Тра 2020
Дописи
381
Бали
63
Сонячні панелі
Ja solar
Інвертор
Huawei SUN2000-33KTL-A
Лучше пусть постоит выключенная, солнца пока не так уж много
В цей час, коли куча генераторів електростанцій на ремонтах, коли намає вугілля і приходиться купувати енергію...
Коли тільки Сонце та Вітер працюють без Амстердама +...
кожна виключена СЕС - це саботаж...
 

BanderShtad

Tier2
Реєстрування
21 Гру 2020
Дописи
46
Бали
8
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Huawei 33КТЛ-А
В районі одна станція горіла так, що ледь хату не спалила. Казали через лічільник, але тим не менше.
 

Kospi66

Tier3
Реєстрування
7 Лют 2021
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
LONGI SOLAR LR4-72HPH 430
Інвертор
HUAWEI SUN 2000-33KTL-A
доброго дня,учасники форума!со своей проблемой так и не справился . В конце февраля сошел снег приехали установщики все перемеряли включали выключали станция заработала ,проработала ровно месяц и опять тоже самое ,Поменяли узип ,добавили еще заземления ,по очериди отключали стринги , станцию устанавливал не всю сразу а в 3 этапа ,станция разбита на 5 стрингов, отключил последие которые устанавливали 5 и 4, станция, запустилась на 3х проработала день на утро не запустилась ,ошибка таже,подскажите может есть у кого то какието соображения зарание благодарен
 

Вкладення

  • Screenshot_20210409-072409_SUN2000.jpg
    Screenshot_20210409-072409_SUN2000.jpg
    187,6 Кб · Перегляди: 15
  • Screenshot_20210409-072430_SUN2000.jpg
    Screenshot_20210409-072430_SUN2000.jpg
    202,6 Кб · Перегляди: 15
  • Screenshot_20210409-072521_SUN2000.jpg
    Screenshot_20210409-072521_SUN2000.jpg
    260,7 Кб · Перегляди: 15
  • Screenshot_20210410-075006_SUN2000.jpg
    Screenshot_20210410-075006_SUN2000.jpg
    99,6 Кб · Перегляди: 13

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
запустилась на 3х проработала день на утро не запустилась ,ошибка
Ну так чудесно. Теперь возвращаете всё на место, отключаете из тех 3-х по одному, и смотрите какой сбоит.
А у установщиков был мегаомметр?
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.083
Бали
113
проблема может быть и не в одном месте, все бывает.
может так случиться что по одному сопротивление изоляции не доходит до сработки, а на двох уже проваливается.+ ко всему влажность воздуха, температура....
 