СЭС, проблемы с напряжение в сети

Aisy

Tier3
Реєстрування
7 Лип 2018
Дописи
12
Бали
1
Что реально можно сделать в ситуации, когда напряжение падает ниже 140В, а Облэнерго заявки принимает, но никаких действий не производит ?!
Видно, что линия заведомо перегружена и не может выдать необходимые параметры абонентам линии
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Так у вас линия перегружена или недогружена? Вы же ее должны разгружать наоборот.
Какое расстояние до ТП?
 

Sorcus

Tier3
Реєстрування
14 Лип 2018
Дописи
9
Бали
1
Народ, нужен совет или может кто то сталкивался с такой проблемой? У меня происходит полный ..... В пятницу КиевОбленерго проводили какие-то работы и начиная с субботы напряжение в сети, внимание: 1фаза 178-220вт, 2 и 3 фазы 256-265вт, инвентор тупо стоит на ошибке и я его понимаю, нет напряжения работать не буду. Позвонил на горячую линию в обленерго, но там как всегда, ответ: заявку приняли, ждите. Посоветуйте что делать? Руки не опускаю, но блин как это б...... задолбало. ( прошу прощения за многоточие)
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.083
Бали
113
Народ, нужен совет или может кто то сталкивался с такой проблемой? У меня происходит полный ..... В пятницу КиевОбленерго проводили какие-то работы и начиная с субботы напряжение в сети, внимание: 1фаза 178-220вт, 2 и 3 фазы 256-265вт, инвентор тупо стоит на ошибке и я его понимаю, нет напряжения работать не буду. Позвонил на горячую линию в обленерго, но там как всегда, ответ: заявку приняли, ждите. Посоветуйте что делать? Руки не опускаю, но блин как это б...... задолбало. ( прошу прощения за многоточие)
вариант тут только один - долбать РЄС
 

valerauss

Tier3
Реєстрування
29 Чер 2021
Дописи
9
Бали
1
Сонячні панелі
JaSolar
Інвертор
Huawei
поставил СЕС 35 квт. за 950 метров до трансформатора. линия 50 .

напряжение в сети 280
в пик генерации выбивает много раз на день.

в рес говорят что в трансформаторе 230 - 240 напряжение
 

Вкладення

  • зображення_viber_2021-06-29_19-13-26.jpg
    зображення_viber_2021-06-29_19-13-26.jpg
    118,2 Кб · Перегляди: 20

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
поставил СЕС 35 квт. за 950 метров до трансформатора. линия 50 .

напряжение в сети 280
в пик генерации выбивает много раз на день.

в рес говорят что в трансформаторе 230 - 240 напряжение
Прочитать
Применить
Кабель напрямую к вам?
Живёте там?
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.083
Бали
113
поставил СЕС 35 квт. за 950 метров до трансформатора. линия 50 .

напряжение в сети 280
в пик генерации выбивает много раз на день.

в рес говорят что в трансформаторе 230 - 240 напряжение
И главное же не врут скорее всего
 

pushkin

Tier3
Реєстрування
7 Січ 2021
Дописи
8
Бали
3
хай поставдять регістратори в низьковольтній шафі КТП на ваш автомат на всі 3 фази і нададуть ВАМ дані заміру.
 

valerauss

Tier3
Реєстрування
29 Чер 2021
Дописи
9
Бали
1
Сонячні панелі
JaSolar
Інвертор
Huawei
село 40 споживачів і в селі ще є одна СЕС 36 квт за 300 метрів від трансформатора, а моя за 950 - 35 квт.
на першій все ок, а в мене вилітає з 11 до 14 години. я так вже розумію, що збувся найгірший прогноз який міг бути
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
село 40 споживачів і в селі ще є одна СЕС 36 квт за 300 метрів від трансформатора, а моя за 950 - 35 квт.
на першій все ок, а в мене вилітає з 11 до 14 години. я так вже розумію, що збувся найгірший прогноз який міг бути
Ще раз - у вас виділений сіп до ТП?
 

valerauss

Tier3
Реєстрування
29 Чер 2021
Дописи
9
Бали
1
Сонячні панелі
JaSolar
Інвертор
Huawei
лінія 50 нова ізольована
трансформатор змінили з 63 на 100
скрутки ніби все добре але буду перевіряти

інвертор працює 270,280 але страшно таку напругу видавати в мережу. і він все одно вибиває. в ті дні генерував по 200 квт і весь обід фактично не працював
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.083
Бали
113
село 40 споживачів і в селі ще є одна СЕС 36 квт за 300 метрів від трансформатора, а моя за 950 - 35 квт.
на першій все ок, а в мене вилітає з 11 до 14 години. я так вже розумію, що збувся найгірший прогноз який міг бути
каблю до тп за свій рахунок кільцем
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
лінія 50 нова ізольована
Ні . все на одній ліній. село і 2 сес
Будь ласка, для отримання правильної поради точно опишіть як саме вас приєднали. Докладно
І також скажіть, чи проживаєте ви в будинку чи ні.
 

valerauss

Tier3
Реєстрування
29 Чер 2021
Дописи
9
Бали
1
Сонячні панелі
JaSolar
Інвертор
Huawei
Будь ласка, для отримання правильної поради точно опишіть як саме вас приєднали. Докладно
І також скажіть, чи проживаєте ви в будинку чи ні.
Так в будинку батьки проживають . Підключили до загальної лінії, на якій вже є ще одна СЕС в іншій частині села. Вчора вже РЕС почав говорити що спробують вивести іншу СЕС на на інший кабель і можливо збільшать трансформатор
 

Вкладення

  • 20210618_132926.jpg
    20210618_132926.jpg
    4,5 Mб · Перегляди: 30

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Так в будинку батьки проживають
Батькам можна поставити стабілізатор напруги.
Я прошу вас написати, як саме від вас до підстанції іде кабель, як хто і в якому місці до нього приєднаний. перепитую останній раз
 

valerauss

Tier3
Реєстрування
29 Чер 2021
Дописи
9
Бали
1
Сонячні панелі
JaSolar
Інвертор
Huawei
Батькам можна поставити стабілізатор напруги.
Я прошу вас написати, як саме від вас до підстанції іде кабель, як хто і в якому місці до нього приєднаний. перепитую останній раз
іде одна лінія по селу і в неї біля кожного будинку підключення. на карті жовта точка СЕС. Біля підстанції є ще одна
 

Вкладення

  • jr.png
    jr.png
    463,8 Кб · Перегляди: 23

Vitold

Tier2
Реєстрування
20 Тра 2021
Дописи
19
Бали
13
Прочитать
Применить
Кабель напрямую к вам?
Живёте там?
Тоже была такая же проблема! сделал по инструкции в статье и реально помогло!
в моём случае в реактивку в пиках переводит 0,1квт тоесть совсем чучуть не хватает "линии"
 
Угорі