Тут не одна помилка, а кілька різних.
Якщо цікавить помилка за 26 червня (низька опірність ізоляції
), то це означає плнижене значення опору ізоляції на стороні постійного струму (зі сторони панелей). Необхідно перевірити опір ізоляції та знайти причину виникнення помилки.
Найпростіше перевірити опір наступним чином. Відімкнути стрінг від інвертора, звісно, перед цим вимкунвши автомат змінного струму. Вольтметром поміряти значення напруги між позитивним полюсом стрінга (+) та землею, потім негативним полюсом стрінга (-) та землею. При нормі вольтметр повинен показати приблизно половину напруги стрінга в обох вимірах. З плином часу значення напруги зменшуються так, ніби конденсатор розряджається через ввімкнений вольтметр.