1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Проблеми з ввідним автоматом

Тема в разделе "Опыт использования солнечных батарей в Украине", создана пользователем Девчушка, 27 мар 2019.

  1. Девчушка

    Девчушка New Member

    Проблеми з ввідним автоматом.
    СЕС на 30 кВт, коли потужність наблизилась до максимальної ввідний автомат не витримав (можливо від температури) та спрацював відповідно вимкнув СЕС. Автомат С50 наступний 63. Вирішили в РЕС збільшити потужність на 1 кВт до 31, щоб поставити 63 автомат.
    Але кажуть, що треба більше кВт купувати.
    Також пишуть що і на 30кВт багато РЕСів ставлять 63А просто так??
     
  2. Dalet

    Dalet Member

    треба розібратися чого він вибив, бо 50А автомат на 75А буде працювати деякий час. А от по температурі міг. Марка автомату?
     
  3. Девчушка

    Девчушка New Member

    Добрий, ЕТІ, але сонячна сторона. Ми вже і тіньок йому робили. 63А таки не дають, тому будемо ставити промисловий. Вирішили так.
     
  4. Dalet

    Dalet Member

    ну якщо промисловий вийде поставити, то тоді це буде дуже добре.
     
  5. Sergey

    Sergey Active Member

    Даже на промышленном автомате, установленном осенью с гильзами, один провод уже подплавился. Будем смотреть что да как там (
    Резюме - весной все равно лучше все перетянуть.
     
  6. Рост

    Рост New Member

    Почав плавитись ввідний СІП на автоматі. РЕС каже що так, але карантин і всі зайняті. Не вибиває і не горить - значить чекайте. Заяву написати не можу. Що можна зробити???
     
  7. Девчушка

    Девчушка New Member

    У нас РЭС неторопливый. В итоге пару раз (с устного согласия) срывали пломбы сами, дотягивали. Потом приезжали с РЭС и переделывали нормально. Решилось только после того, как поставили качественный автомат и загильзовали? наконечники. Вроде так.
     
  8. Рост

    Рост New Member

    Звонил, сказали если сниму сам, впаяют штраф.
    А какой автомат поставили в итоге? Смогли поднять до 63А?
     
  9. Sergey

    Sergey Active Member

    Для оперативной реакции, нужно налаживать связи. Однажды меняли автомат, даже не выключая автомат на подстанции. Тут даже я сам немного труханул.
     
  10. Dalet

    Dalet Member

    Часто приходится работать под напругой. Не всегда есть возможность вырубить целый городок.
    Да и пока иногда пока дождешся рэсовцев, аккуратненько все меняется.....
     
  11. Міша

    Міша New Member

    В мене почав плавитись СІП перед автоматом. Автомат промисловий, загільзований. Таке може бути???
     
  12. Dalet

    Dalet Member

    Може бути все. А якщо вже э то тим паче.

    СІП бува різної якості/січення. Тай під термін оприсований можливі варіанти
     
  13. SolarMaster

    SolarMaster Member

    У одного клиента 3 раза перепломбировали такой. Не было затянуто хорошо. По 1 контакту за раз отгорало. За раз все 3 перетянуть было тяжело.
     
  14. Міша

    Міша New Member

    Розібрались, не дивлячись на карантин. Одна гільза була погано опресована.