1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Проблеми з ввідним автоматом

Тема в разделе "Опыт использования солнечных батарей в Украине", создана пользователем Девчушка, 27 мар 2019.

  1. Девчушка

    Девчушка New Member

    Проблеми з ввідним автоматом.
    СЕС на 30 кВт, коли потужність наблизилась до максимальної ввідний автомат не витримав (можливо від температури) та спрацював відповідно вимкнув СЕС. Автомат С50 наступний 63. Вирішили в РЕС збільшити потужність на 1 кВт до 31, щоб поставити 63 автомат.
    Але кажуть, що треба більше кВт купувати.
    Також пишуть що і на 30кВт багато РЕСів ставлять 63А просто так??
     
  2. Dalet

    Dalet Member

    треба розібратися чого він вибив, бо 50А автомат на 75А буде працювати деякий час. А от по температурі міг. Марка автомату?
     
  3. Девчушка

    Девчушка New Member

    Добрий, ЕТІ, але сонячна сторона. Ми вже і тіньок йому робили. 63А таки не дають, тому будемо ставити промисловий. Вирішили так.
     
  4. Dalet

    Dalet Member

    ну якщо промисловий вийде поставити, то тоді це буде дуже добре.
     
  5. Sergey

    Sergey Member

    Даже на промышленном автомате, установленном осенью с гильзами, один провод уже подплавился. Будем смотреть что да как там (
    Резюме - весной все равно лучше все перетянуть.