Помогите разобраться в марках медных шин

Алиса

Tier3
Реєстрування
25 Січ 2024
Дописи
10
Бали
3
На аккумуляторной батареи хочу поставить медно-луженую перемычку вместо алюминия (на фото обвела кружочком 1 фото) к которой потом будет подключен предохранитель и от него провода к инвертору и зарядному устройству (как на рисунке 2)
В магазинах я не смогла найти таких медных перемычек, зато увидела на пром.юа много предложений где продают медные шини длиной 3 метра марок М1, M2 и МШТ. Решила в итоге купить 1 метр такой шины, раз нигде нельзя купить медную перемычку размером 20х3 мм и длиной 7 см и и попросить кого-то пролудить ту часть которая будет подключена к батарее. Подскажите в чем разница между марками этих медных шин и какой марки лучше заказать 1 метр такой шины?


20240316_183800 - копия.jpg Перемычка - копия.png
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
551
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
м1 м2 марка меди.
мшт медная шина твердая. Вам не треба - тут підвищена міцність на розрив.
різниця міді м1 та м2 - в гостах
1710757096794.png
у вашому випадку - я думаю не буде великої різниці
лише треба розрахувати переріз на струм навантаження.
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
551
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
доречі - не бачу - є на фото прокладкі ізолюючі між банками?
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
551
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A

Алиса

Tier3
Реєстрування
25 Січ 2024
Дописи
10
Бали
3
м1 м2 марка меди.
мшт медная шина твердая. Вам не треба - тут підвищена міцність на розрив.
різниця міді м1 та м2 - в гостах
Переглянути вкладення 3507
у вашому випадку - я думаю не буде великої різниці
лише треба розрахувати переріз на струм навантаження.
Дякую вам за допомогу, максимальный ток будет не больше 150 ампер, но хочу что бы было сделано с расчетом на максимально возможный ток для этой BMS (200 ампер)
 