Перегруз инвертора солнечными панелями

Тема в разделе "Опыт использования солнечных батарей в Украине", создана пользователем Mish@, 16 янв 2019.

Метки:
  1. Mish@

    Mish@ Tier3

    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    1
    На данный момент на рынке много 30 Квт станций, которые по солнечному полю (мощности панелей) имеют тоже ровно 30Квт. Это ошибочное решение, т.к. в режиме номинальной мощности панели находятся почти никогда, не говоря про внутренние потери инвертора.

    Поэтому, на своем опыте и после консультаций с другими пользователями, пришел к выводу, что лучше всего ставить 36-39 Квт "по солнцу". Тогда летом у вас будет прекрасная картина.

    В свое время я это не учел, и очень жалею..
     
  2. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    661
    Симпатии:
    75
    не совсем верно считать в кВт. Вернее считать в напряжении и токе поля.

    и есть мнение, что оптимальным перегрузом с финансовой точки зрения является +20-30% к номинальной мощности инвертора
     
  3. Mish@

    Mish@ Tier3

    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    1
    Ну вот собственно был семинар Хуавея, и там наглядно с графиками и опытом показали, что грузить можно по самые уши, и это будет экономически оправданно. Потери при 40% перегрузе укладываются в 3-4%, в годовом исчислении
     
  4. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    661
    Симпатии:
    75
    так. але не кВт то похідна від напруги та струму, а кількість панелей якраз і підбірається по напрузі і струму а не по потужності
     
  5. Mish@

    Mish@ Tier3

    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    1
    Панелей в стрінг - перевіряємо струм і напругу, а в загальному - нас цікавить загальна потужність поля? А не зробили 1 стрінг і тішимся..
     
  6. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    661
    Симпатии:
    75
    загальна потужність поля це те що вийшло після того як ми правильно підібрали кількість паналей в стрінг, ну або компромісно, як вийшло згідно умов розміщення.
     
  7. Mish@

    Mish@ Tier3

    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    1
    Ну і власне стандартно, якщо є 4 трекери, то в нас на 33Квт виходить 3 трекери. Моя точка зору - це набивати в 4-тий, хоча б половину.
    Якось так.
     
  8. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    661
    Симпатии:
    75
    не на половину а на один стрінг.
     
  9. Юрий

    Юрий Tier3

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Уважаемые специалисты. Может кто сталкивался и может помочь?
    Устанавливаю 27 Fronius (понимаю что версия урезанная по стартовым напряжениям и MPPT, но бюджет...). Присмотрел панели Risen mono 72 на 370. Не могу определиться с количеством. Калькулятор Fronius выдает 5 стрингов по 18=90шт. По моим расчетам выходит 17 шт на стринг. Вопрос в следующем - если я поставлю 16-17 шт на 6 стрингов (всего 100 панелей на 37 кВт) - вытянет ли инвертор? В datasheet на инвертор макс напряжение 35.7. В инфолисте Атмосферы и в разговоре с консультантами встречаю данные - 37.8. Из практики - выдержит ли инвертор суммарные 37 кВт от 100 панелей?
    Заранее благодарен за ответ.
     
  10. Думка

    Думка Tier3

    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    1
    Мне кажется, что тот же 33КТЛ-А будет не дороже и лучше. И навесите на него и 40Квт. А если взять панели на 280Вт не дешевле выйдет? По обьемам это же явно не крыша...
     
  11. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    661
    Симпатии:
    75
    именно. гораздо лучше. минус только мониторинг.
     
  12. Юрий

    Юрий Tier3

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Первая станция на Fronius уже стоит. Хотелось бы однообразие какое-то.... И во-вторых у знакомого неудачный опыт с Huawei
     
  13. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    661
    Симпатии:
    75
    оооо. А знаете сколько не удачных опытов по Фрониусу?

    Как думаете, зачем организовывать сервис и обучать кучу народу ремонту на месте? Я вот по некоторым ТМ даже и мысли не имею создавать сервисный центр
     
  14. Думка

    Думка Tier3

    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    1
    А можно детальнее про неудачный опыт? Действительно интересно.
     
    Dalet нравится это.
  15. Юрий

    Юрий Tier3

    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Целый ряд мелких поломок. Сейчас поставил Фрониус и забыл... Понимаю что это не аксиома.. Может просто не повезло...
     
  16. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    661
    Симпатии:
    75
    не может в инверторе быть целы ряд мелких поломок, это не авто которое можно подлампичить, подвязать и поехать.

    что-то тут не то и не так

    Какая модель и происхождение его? Интересуюсь потому что видел только одну 30ку убитую пользователем

    А Фрониус ремонтировал по элементно, после того как официал назвал 60% стоимости за ремонт, а запчастей там на 15грн вылетело
     
    Mihail нравится это.
  17. Max

    Max Tier3

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    1
    Я наоборот, как то не проникся совсем Fronius. Вы хотите довольно сильный перегруз. Что б потом в гарантии вам не отказали.. Лучше заранее это оговорить.
     
  18. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    661
    Симпатии:
    75
    если поля не выходят за U и I допустимые по инвертору то тут проблем нет.
     
  19. Кира

    Кира Tier3

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Мы перегрузили инвертор до 40 КВТ и в результате начал плавиться провод на вводном автомате. Теперь начала сомневаться в том, была ли это хорошая идея..
     
  20. Dalet

    Dalet Tier1

    Сообщения:
    661
    Симпатии:
    75
    не смешите. Разберитесь в вопросе и пригласите специалиста для приведения в надлежащий порядок узла учета.

    для информации, не зависимо от перегруза инвертора, более номинальной мощности он в сеть не способен отдать, так что дело не в перегрузе
     
    Vlad64357 нравится это.