Оверклокинг Huawei 33 KTL , 33KTL-A с 30 до 33 кВт

Женя

Tier2
Реєстрування
16 Лют 2020
Дописи
30
Бали
8
Я у себя на инверторе, в параметре код сети выбрал NB/T 32004, в итоге получил максимальную мощность инвертора 33 квт, попробуй у себя. По скрину видно, что инвертор обрезает мощность на 30 квт, а при таких условиях можешь получить 10% добавки мощности
 
Останнє редагування модератором:
  • Like
Реакції: seva

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Я у себя на инверторе, в параметре код сети выбрал NB/T 32004, в итоге получил максимальную мощность инвертора 33 квт, попробуй у себя. По скрину видно, что инвертор обрезает мощность на 30 квт, а при таких условиях можешь получить 10% добавки мощности

Давно включили? Остальные параметры сильно поменялись?
Методом тыка или кто подсказал?
 

Женя

Tier2
Реєстрування
16 Лют 2020
Дописи
30
Бали
8
Включил режим 33 квт сразу же, после первого пуска, инвертор подключал сам, никто не подсказывал. А на счёт метода тыка, мной была прочитана инструкция, где указано, что при включении кода сети NB/T 32004(и только в этом едином случае, мощность инвертора будет 33 квт) мощность вырастет на 33 квт, по сети настройки похожи, Я под свою сеть поправки внес, работает без сбоев и ошибок
. При мониторинге видел кратковременную мощность 37,8 квт входящую, инвертор аккуратно обрезает на 33 квт в сеть, как то так
 

Женя

Tier2
Реєстрування
16 Лют 2020
Дописи
30
Бали
8
Еще навеяло названия инвертора sun 2000 33 ktl 3a
 

Женя

Tier2
Реєстрування
16 Лют 2020
Дописи
30
Бали
8
Делал так же не только у себя, а еще как минимум четырем своим приятелям единомышленникам
 

shabbat

Tier1
Реєстрування
23 Лют 2020
Дописи
100
Бали
28
хотя.. посоветовался.. сказали если инвертор выдаст больше 30квт в сеть.. прийдут с папкой и составят штраф.
инвертор в сеть не может выдавать больше 30квт.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Включил режим 33 квт сразу же, после первого пуска, инвертор подключал сам, никто не подсказывал. А на счёт метода тыка, мной была прочитана инструкция, где указано, что при включении кода сети NB/T 32004(и только в этом едином случае, мощность инвертора будет 33 квт) мощность вырастет на 33 квт, по сети настройки похожи, Я под свою сеть поправки внес, работает без сбоев и ошибок
. При мониторинге видел кратковременную мощность 37,8 квт входящую, инвертор аккуратно обрезает на 33 квт в сеть, как то так
А можно скриншот выработки, где видно 33 кВт?
Ну вот погуглил по коду, доки почитал. Не нашел такого.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
хотя.. посоветовался.. сказали если инвертор выдаст больше 30квт в сеть.. прийдут с папкой и составят штраф.
инвертор в сеть не может выдавать больше 30квт.
Инвертор сохраняет так же логи. И будет видно, что его включали с такими параметрами. Вполне повод к отказу от гарантии. Ну модемы у меня например всё еще не подключены. Так что увидеть мой пик в 33 никто не сможет.
 

Женя

Tier2
Реєстрування
16 Лют 2020
Дописи
30
Бали
8
скриншот не храню, если сегодня выйдет солнце, сделаю и выложу скриншот по выработке))) Сейчас 8 квт
 

Женя

Tier2
Реєстрування
16 Лют 2020
Дописи
30
Бали
8
Оказывается у нас "мастера по настройке инвертора" берут за эту услугу от 1000-2500 грн, и громко называют свою услугу перепрошивкой инвертора
 

Женя

Tier2
Реєстрування
16 Лют 2020
Дописи
30
Бали
8
пока вот так, при максимуме покажет загрузка инвертора 110%, активная мощность 33 квт
 

Вкладення

  • выработка 28.02.2019.jpg
    выработка 28.02.2019.jpg
    148,7 Кб · Перегляди: 172
  • 2.jpg
    2.jpg
    153 Кб · Перегляди: 152

Женя

Tier2
Реєстрування
16 Лют 2020
Дописи
30
Бали
8
Инвертор вышел на максимальную мощность
 

Вкладення

  • 33квт.jpg
    33квт.jpg
    159 Кб · Перегляди: 148

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Сурово. Тот документ видел неоднократно, но он для 33КТЛ без буковки А. Скачивал, но не читал.
Представители Хуавей говорили что это ложь и провокация, и такого не может быть.
 

SolarMaster

Tier1
Реєстрування
9 Чер 2017
Дописи
313
Бали
43
пока вот так, при максимуме покажет загрузка инвертора 110%, активная мощность 33 квт
В целом ожидаемое решение. А учитывая, что есть единая линейка 33-36-42 кВт, то я не думаю что они заморачиваются различным исполнением. Намного дешевле выставлять эти ограничения прошивкой. Поэтому и можно перегружать по "самые уши". Да и если прошивку махнуть, то и 40 кВт можно будет вытянуть. Не факт что просто и 100% лишение гарантии конечно же. Не говоря про разборки с облэнерго.

Опять же про облэнерго. По АСКОЕ вашу генерацию в 33 кВт будет сразу видно, это раз. Автомат 50А не вытягивает 33 кВт это два. Реальная прибыль будет от 0,5 до 3 % годовых. Итого вы хотите мучиться за 250$ годовых и рисковать потерять всё?

Фишка прикольная,но не более того.
 

tulya

Tier3
Реєстрування
21 Вер 2019
Дописи
23
Бали
3
частные счётчики передают показания раз в месяц. по тех условиям можно было просить 31 кватт и 63 ампера автомат. поэтому 33 кватт в сеть есть приятный бонус.
 

bridal777

Tier3
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
8
Бали
3
у меня стоит частный счётчик. С модемом и передаёт данные в облэнерго постоянно. И с кем я не говорил, у всех такое стоит. И я не думаю, что они будут смотреть сквозь пальцы на превышение генерации.
 

Рост

Tier3
Реєстрування
25 Сер 2019
Дописи
29
Бали
3
Реальная прибыль будет от 0,5 до 3 % годовых. Итого вы хотите мучиться за 250$ годовых и рисковать потерять всё?
Фишка прикольная,но не более того.

Я не зовсім зрозумів. Планую додати панелей до 40 кВт. Чому буде тільки 3% виграш?? Якщо потужність інвертора збільшується на 10%?
 

tulya

Tier3
Реєстрування
21 Вер 2019
Дописи
23
Бали
3
херсонское обленерго как то не передало информацию о генерации. поиски привели в их технический отдел где было сказано : счётчик в этом месяце отзвонился уточняйте почему не передали данные в другом отделе. А вот ещё и отчёт о генерации за сентябрь в 6834 киловата с 30 кватт станции на которую работало около 50 кватт панелей.
 

Вкладення

  • 5F46A884-3E4B-496A-A4BC-20E960CF06DA.png
    5F46A884-3E4B-496A-A4BC-20E960CF06DA.png
    244,4 Кб · Перегляди: 163
Угорі