Оверклокинг Huawei 33 KTL , 33KTL-A с 30 до 33 кВт

adff

Tier3
Регистрация
19 Фев 2021
Сообщения
5
Баллы
1
Солнечные панели
risen
Инвертор
33ktl
Підкажіть будь-ласка, хто користується sun.restudio? Яку сімку обрати? Дякую..
 

Sergey

Administrator
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.556
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
На рахунок вигоди, можливо ви мене не зрозуміли, попробую пояснити. Дуже мало днів і годин в році коли потужність сонячної інсуляції така, щоб при 38 Квт ваш інвертор видавав би 30Квт і більше, тому економічно вигідно в нашому регіоні перевантажувати інвертор до 30%. Так я розумію, що при максимумі сонця зрізатися буде 8Квт. На рахунок перевірок, я з Вами згідний, якщо захочуть, то вони і по онлайн моніторингу засічуть, але в нашому районі таких прецендентів не було. Дякую..
Я в багатьох вже бачив налаштування 33кВт замість 30, просто не пишу про це. Як раз посил, на мою думку, Олександр_А полягає в тому, що зрізання при 30% перевантаженні майже не відбувається. І на свому досвіді я це перевірив. З 33.5 в мене не зрізало нічого. Ну може от пару зимово-весняних сонячних днів. А в мене автомати 50А, і власне автомати перевіряли і навіть на повірку брали. Немає їм що робити.
 
Последнее редактирование:

Ilya

Tier2
Регистрация
14 Окт 2019
Сообщения
62
Баллы
8
Я в багатьох вже бачив налаштування 33кВт замість 30, просто не пишу про це.
Модеми, які установлені разом з лічильником, я так розумію, інформацію про генерацію не передають?
 

Олександр_А

Huawei Ukraine
Регистрация
13 Май 2020
Сообщения
114
Баллы
43
Я часто чую питання про оптимальне співвідношення DC/AC. Річ у тім, що простої та однозначної відповіді нема.
Надто багато факторів впливають. Якщо спрощувати, то:
1. Вартість обладнання!
2. Тариф на генерацію
3. Додаткове обладнання (трекери або двосторонні панелі).
З розрахунків за 2020 оптимальне співвідношення, за якого LCOE найнижче - це <1.5. подальше підвищення потужності не покращуватиме інвестиційну привабливість СЕС.
Huawei SUN2000-33KTL-A не може генерувати 36 кВт.
 
Последнее редактирование:
Регистрация
20 Апр 2020
Сообщения
229
Баллы
43
Модеми, які установлені разом з лічильником, я так розумію, інформацію про генерацію не передають?
Передают всё, что мы видим на счетчике. И генерациию в том числе. И пишется каждые полчаса. И сохраняется в облэнерго.
 
Регистрация
4 Мар 2021
Сообщения
371
Баллы
63
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Инвертор сохраняет так же логи. И будет видно, что его включали с такими параметрами. Вполне повод к отказу от гарантии. Ну модемы у меня например всё еще не подключены. Так что увидеть мой пик в 33 никто не сможет.
Правильно понимаю, что в яркий солнечный день, если свое портребление сделать 3 кВт, то 33 кВт на счетике РЭС никак не увидит. То есть тут просто вопрос автоматизации повешения своей нагрузки в очень яркий день, на 3кВт легко могу поставить на зарядку электроавто током 16А
 

Sergey

Administrator
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.556
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Правильно понимаю, что в яркий солнечный день, если свое портребление сделать 3 кВт, то 33 кВт на счетике РЭС никак не увидит. То есть тут просто вопрос автоматизации повешения своей нагрузки в очень яркий день, на 3кВт легко могу поставить на зарядку электроавто током 16А
Да, никто и никогда в таком варианте не увидит.
16А наверно многовато только.
 

BanderShtad

Tier2
Регистрация
21 Дек 2020
Сообщения
46
Баллы
8
Солнечные панели
Risen
Инвертор
Huawei 33КТЛ-А
Правильно понимаю, что в яркий солнечный день, если свое портребление сделать 3 кВт, то 33 кВт на счетике РЭС никак не увидит. То есть тут просто вопрос автоматизации повешения своей нагрузки в очень яркий день, на 3кВт легко могу поставить на зарядку электроавто током 16А
Вже потеплішало, і майже не обрізає. То треба панелей ставити 45 квт, тоді може щось зможете відбирати
 
Регистрация
4 Мар 2021
Сообщения
371
Баллы
63
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Вже потеплішало, і майже не обрізає. То треба панелей ставити 45 квт, тоді може щось зможете відбирати
45 кВт уже не потянет инвертор, там же вроде как 1,3 коэффициент по постоянному току.
 
Регистрация
4 Мар 2021
Сообщения
371
Баллы
63
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Зависит от инвертора. Если говорим о КТЛ33-А, то 2.0 тянет

Наверно только в случае множества разнонаправленных плоскостей. 60 кВт строго на Юг как понимаю не потянет, не говоря уже о трекерах.
 

Sergey

Administrator
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.556
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Наверно только в случае множества разнонаправленных плоскостей. 60 кВт строго на Юг как понимаю не потянет, не говоря уже о трекерах.
Тянет, экономика страдает, а инвертор тянет. Я забыл последнее значение, но был рассчет что лучше перегруз 2.0 все юг, или 2.0 разнонаправленные, лидировал юг, с небольшим правда уже отрывом.
 
Регистрация
4 Мар 2021
Сообщения
371
Баллы
63
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Я в багатьох вже бачив налаштування 33кВт замість 30, просто не пишу про це.
Слушал семинар представителей Хуавея, они там прямо сказали про режим 33, но не как кВт активной мощности, а как сочетание активной и реактивной.
 

Sergey

Administrator
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.556
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Слушал семинар представителей Хуавея, они там прямо сказали про режим 33, но не как кВт активной мощности, а как сочетание активной и реактивной.
Официально Хуавей ни за что не скажет 33 кВт ок. Ну и проблема не в Хуавее, а в реакции облэнерго. Её пока не было, ждемс.
 
Регистрация
4 Мар 2021
Сообщения
371
Баллы
63
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Официально Хуавей ни за что не скажет 33 кВт ок. Ну и проблема не в Хуавее, а в реакции облэнерго. Её пока не было, ждемс.
Еще в этом семинаре из полезной информации было указание на выбор стандарта электросетей Чехии как самого оптимального под наши украинские реалии.
 
Регистрация
4 Мар 2021
Сообщения
371
Баллы
63
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
. А в мене автомати 50А, і власне автомати перевіряли і навіть на повірку брали. Немає їм що робити.
Автоматы очень легко и долго держат и 20 и 30% перегруз, особенно если на улице прохладно. У меня автомобиль заряжается мощностью 6.6 кВт через автомат 25А , при этом и не выбивает и не подгорают контакты.
 

SolarMaster

Tier1
Регистрация
9 Июн 2017
Сообщения
312
Баллы
43
Еще в этом семинаре из полезной информации было указание на выбор стандарта электросетей Чехии как самого оптимального под наши украинские реалии.
Это из разрешённого. На практике приходится менять и эти стандарты.
 
Регистрация
4 Мар 2021
Сообщения
371
Баллы
63
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Это из разрешённого. На практике приходится менять и эти стандарты.
Хотелось бы почитать об этом, где-то есть статьи, или все на своем опыте находят оптимальные настройки? Типично как понимаю вольтаж на 15% завышают... и если в сети часто перекос фаз то добавляют генерацию реактивной мощности.
 