1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Отчёт по выработке СЭС мощностью 37.2кВт и 31кВт

Тема в разделе "Отчеты о проделанной работе. Меряемся выработкой!", создана пользователем Максим из Синельниково, 30 апр 2020.

  1. реально при 35+ квт лучше разнонаправленные столы ( ю-в, ю, ю-з)
     
  2. Taras

    Taras Member

    Прораховував доцільність встановлення стола зі змінним кутом. у файлі є розрахункова генерація для різних кутів. можливо буде корисним.
     

    Вложения:

  3. Міша

    Міша New Member

    Це для скількох к-вт? Також, головне порахувати з "обрізанням" інвертором. Прості онлайн програми цього не вміють, на жаль.
    Кут 35 кращий за 30? Для якого міста розрахунок?
     
  4. Taras

    Taras Member

    це розрахунково для 1 кВт панелей (враховуючи 14% втрат ( PVGIS - це онлайн калькулятор з допомогою якого рахував )).
    Розрахунок для Житомирської обл.
    "Обрізання" інвертора порахувати проблемно...
    теорія: 2 станції по 40 кВатт, 1 - 20 кВатт орієнтація на схід 20 кВатт на захід. 2 станція 40 кВатт на південь. риторичні питання - де буде більший виробіток... де буде більше "обрізання";)
     
  5. АндрейП

    АндрейП New Member

    я вивчав це питання. Все на південь, навіть до 45 кВт - краще. Рахували профі.

    В мене також пише кут 35, але я робив 30. Виробляє краще, ніж калькулятор пише. А от кут 20 - то перебор. Бачив що буде збиратись сміття в кутах панелей.
     
  6. alek$

    alek$ New Member

    Добрый день ! Что можете сказать о выработке панелей (именно панелей) ? Интересует по качеству . Стоит докупать такие же или искать что-то получше ? Планирую увеличить стринги с 18 панелей на 20 ( 340Вт) + еще один стринг. Инвертор 33ктл-а и панелей 30,6 квт ? Безымянный2.png Безымянный3.png Безымянный4.png
     
    Последнее редактирование: 10 июн 2020
  7. SolarMaster

    SolarMaster Active Member

    Определить качество по этим данным проблематично. Опять же, изначально дешевые и дорогие +- одинаковые. Разница сказывается с годами.
    В солнечный день станция с полем 37+ кВт дает под 250 кВт*ч
    Напряжение маловато, 20 на первый взгляд ок, только лучше всё таки их параметры привести.
    Ну и написать, какой именно инвертор.
     
  8. alek$

    alek$ New Member

    Поле 37+кВт ето гдето 123 % от 30кВт - значит 250 КВт*ч ето теже 123 % от 200+ кВт*ч
    Выходит что мне нечего пока переживать-выработка в норме )) Спасибо за ответ !
    инвертор Huawei SUN2000-33-KTL—A
    панели монокристаллические EGing PV EG-340M60-HD, Half Cell
     
    Последнее редактирование: 10 июн 2020
  9. Viktor

    Viktor New Member

    Алекс, у меня идентичное оборудование, только поле 35,7 кВт, (во вложении выработка с 71,4 кВта)
    Но желание есть кВта три добавить, пока терплю
     

    Вложения:

  10. Sergey

    Sergey Active Member

    ну у меня сейчас 39 с копейками еле дотягивает до 250. Ну слегка тучки, но именно слегка. В Апреле - да, больше. А сейчас уже перегрев сказывается.
     
  11. Sergey

    Sergey Active Member

    Делить на два график не удобно, но в целом понятно. Я стараюсь не будоражить умы, и даю выработку из разреза 1 станции.
     
  12. SolarMaster

    SolarMaster Active Member

    Да, 20 панелей в стринг на ура.
    Немного погорячился, да, ~240 теперь 37 выдает. По памяти сказал, не глядя.
     
  13. Taras

    Taras Member

    А який максимальний добовий виробіток був на практиці? (за будь який рік, день, )
     
  14. aleksys

    aleksys New Member

     

    Вложения:

    seva и Taras нравится это.
  15. Вот 45кВт по панелям, лучший день был.
     

    Вложения:

    seva и Taras нравится это.
  16. Taras

    Taras Member

    Всі панелі орієнтовані на південь? якщо так то чи не розглядався варіант частину панелей розвернути на схід захід..
     
  17. 35 на юг
    10 на запад
    По другому не получается...
     
  18. а есть данные но температуре инвертора за этот день?
     
  19. Данных по этому дню по температуре нет. Но на этой станции 60+°С частенько бывает. Недавно соорудили станцию 45 все на юг с уклоном 20° и с принудительным охлаждением Хуавея. Получилось зачетно. Скоро постараюсь сделать обзор по ней.
     
  20. температурный режим меня беспокоит у меня Solis c принудительным стоковым охлаждением и имею температуру 70+ (поле 34.5 квт пока)