Новые підключення

Реєстрування
17 Чер 2021
Дописи
38
Бали
8
Сонячні панелі
Канадиан 450
Інвертор
Sun2000 KTL-33 -a
Доброго дня всім . Питання про нове підключення до зеленого тарифу , чи можливо заключення договору на зелений тариф , а саме в Одеській області??
Всім Миру , дякую.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
так, можливо
 
Реєстрування
17 Чер 2021
Дописи
38
Бали
8
Сонячні панелі
Канадиан 450
Інвертор
Sun2000 KTL-33 -a
Як це на практиці і, які ціни на збільшення потужності ?
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Oxana

Tier3
Реєстрування
2 Сер 2023
Дописи
4
Бали
3
Як це на практиці і, які ціни на збільшення потужності ?
Доброго дня, на час військового стану ставки за приєднання не виставляють і розрахунок проводиться індивідуально для кожного клієнта, з можливістю обрання виконання робіт силами та коштами ОСР (обленерго) або силами та коштами замовника, тобто клієнта. Але доки, Ви не подасте заявку на приєднання -точного розрахунку Ви не отримаєте.
 
Реєстрування
30 Тра 2021
Дописи
20
Бали
3
Добрий день, сьогодні подавав заяву про встановлення СЕС 20кВт в обленерго, потужність тепер рахують по панелях а не по інвертору, додатково вимушений був встановити після лічильника реле напруги ZUBR і виставити обмеження + і -10% від 220В ( реле теж опломбовується), але найголовніше дівчата на вушко сказали, що всім дають відмову на заяву. Кажуть, що за час військового стану тільки одна особа отримала позитивне рішення. Можливо хтось вже стикався з подібною ситуацією?
 
Реєстрування
30 Тра 2021
Дописи
20
Бали
3
НКРЕКП 29.08.23р видало постанову №1579 згідно якої внесені зміни до постанови №310, ці зміни стосуються СЕС в кращу сторону при реєстрації в обленерго , а саме з тексту " Побутовий споживач електричної енергії, приєднаний до електричних мереж оператора системи розподілу відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, має право здійснювати продаж виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства електричної енергії згідно з вимогами глави 11.3 розділу XI Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312," забрали формулювання "у випадку, якщо відповідно до договору про тимчасове приєднання замовником (споживачем) було обрано точку приєднання, яка розташовується на межі його земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки)" Так що тепер буде простіше з обленерго в цьому питанні
 

Ilya

Tier2
Реєстрування
14 Жов 2019
Дописи
97
Бали
18
Добрий день, сьогодні подавав заяву про встановлення СЕС 20кВт в обленерго, потужність тепер рахують по панелях а не по інвертору, додатково вимушений був встановити після лічильника реле напруги ZUBR і виставити обмеження + і -10% від 220В ( реле теж опломбовується), але найголовніше дівчата на вушко сказали, що всім дають відмову на заяву. Кажуть, що за час військового стану тільки одна особа отримала позитивне рішення. Можливо хтось вже стикався з подібною ситуацією?
Після лічильника? То ж разом з будинком буде вибивати при поганій напрузі
 
Реєстрування
30 Тра 2021
Дописи
20
Бали
3
Твк після лічильника, такі вимоги обленерго і вони прописані в них на сайті - "влаштувати технічні засоби для недопущення відпуску в електричну мережу ПрАТ «Львівобленерго» та її користувачів електричної енергії, параметри напруги якої не відповідають визначеним державними стандартами (у разі встановлення генеруючої установки з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такою генеруючою установкою, в електричну мережу ПрАТ «Львівобленерго» та її користувачів). При використанні реле напруги, типу ZUBR aбо аналогічних, як технічного засобу недопущення відпуску в електричну мережу електроенергії, параметри якої не відповідають визначеним державним стандартам, передбачити його влаштування у складі вузла обліку електроенергії, на межі балансової належності мереж ПрАТ «Львівобленерго» та споживача;"
 

Ilya

Tier2
Реєстрування
14 Жов 2019
Дописи
97
Бали
18
Твк після лічильника, такі вимоги обленерго і вони прописані в них на сайті - "влаштувати технічні засоби для недопущення відпуску в електричну мережу ПрАТ «Львівобленерго» та її користувачів електричної енергії, параметри напруги якої не відповідають визначеним державними стандартами (у разі встановлення генеруючої установки з можливістю відпуску електричної енергії, виробленої такою генеруючою установкою, в електричну мережу ПрАТ «Львівобленерго» та її користувачів). При використанні реле напруги, типу ZUBR aбо аналогічних, як технічного засобу недопущення відпуску в електричну мережу електроенергії, параметри якої не відповідають визначеним державним стандартам, передбачити його влаштування у складі вузла обліку електроенергії, на межі балансової належності мереж ПрАТ «Львівобленерго» та споживача;"
Перед самим інвертором це теж рахується після лічильника
 
Реєстрування
30 Тра 2021
Дописи
20
Бали
3
НАПИСАНО: "у складі вузла обліку електроенергії, на межі балансової належності мереж" - це означає в виносній шафі обліку, яка повністю підлягає опломбуванню, в неї входить дообліковий автоматичний вимикач, лічильник ну і вданому випадку ще ZUBR. Межа балансової належності визначена в Акті розмежування між споживачем і енергопередавальною організацією і переважно встновлена для побутого споживача на ввідних клемах першого комутаційного апарата (дооблікового автоматичного вимикача) або клемах лічильника
 

Ilya

Tier2
Реєстрування
14 Жов 2019
Дописи
97
Бали
18
НАПИСАНО: "у складі вузла обліку електроенергії, на межі балансової належності мереж" - це означає в виносній шафі обліку, яка повністю підлягає опломбуванню, в неї входить дообліковий автоматичний вимикач, лічильник ну і вданому випадку ще ZUBR. Межа балансової належності визначена в Акті розмежування між споживачем і енергопередавальною організацією і переважно встновлена для побутого споживача на ввідних клемах першого комутаційного апарата (дооблікового автоматичного вимикача) або клемах лічильника
Написано в інструкції для оср хіба. В кср такого щось не було. Та й в дніпропетровській ставлять перед інвертором. Тому те що пишуть , це «отсєбятіна» і не більше
 
Реєстрування
30 Тра 2021
Дописи
20
Бали
3
З другого разу вдалося отримати позитивну відповідь і рахунок на лічильник генерації, перший раз дали відмову (У поданому пакеті Вами документів, немає заповненої однолінійній схеми де вказано встановлення технічних засобів для унеможливлення подачі електричної енергії в мережу, параметри якої не відповідають визначеним державним стандартам та немає підтверджень проведень налаштувань інвертора для забезпечення автоматичного відключення генеруючої установки від електричної мережі у разі відсутності в ній напруги, а також підтверджень налаштування інвертора в межах визначених державними стандартами.), прийшлося додати до пакету документів протокол відповідності -Параметризація робочих характеристик мереженої сонячної електростанції для безпечної інтеграції в систему низьквольтних мереж і Сертифікат відповідності захисту мережі та системи
 

dimmon

Tier3
Реєстрування
12 Гру 2023
Дописи
14
Бали
1
Інвертор
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
Передивився купу відео, так і не вирішив робити зараз СЕС чи ні, більше думаю що ні, а так завжди хотів :( Маю тільки офгрід + 6 кв акум + 3.4 кв панелей, а думав збільшити до 12 кв і на Зелений тариф. Ще і не підписують нові підключення, я так зрозумів.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.368
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
стандартні приєднання запрацювали. По будувати чи ні - вирішувати вам
 
Угорі