Мигают индикаторы L1 L2 L3

Pavel321

Tier3
Реєстрування
17 Лют 2021
Дописи
8
Бали
3
Сонячні панелі
Longi Solar
Інвертор
Huawei 33
Всем добрый день. Одновременно мигают индикаторы L1 L2 L3 на счетчике Gamma 300. Это началось после замены проводов по всей улице. Свет в доме есть, инвертор не работает, выдаёт 301 ошибку. Лампочка постоянного тока на инверторе горит, переменного (вторая) - нет. Через приложение Sun2000 видно что напряжение есть по всем фазам и оно в пределах нормы (230-240). Может электрики неправильно сделали фазировку силового кабеля к новому проводу? Кто-то сталкивался с подобным?
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.080
Бали
113
.... а может равнозначную фазу втулили
 

Pavel321

Tier3
Реєстрування
17 Лют 2021
Дописи
8
Бали
3
Сонячні панелі
Longi Solar
Інвертор
Huawei 33
.... а может равнозначную фазу втулили
То есть в любом случае нужно беспокоить РЭС? Можно ли как вариант поменять местами провода от силового кабеля на счетчике? До нахождения нужной комбинации фаз? Если не ошибаюсь, то по инструкции к счетчику мигание вышеупомянутых индикаторов говорит именно о неправильном порядке фаз
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.080
Бали
113
ну, если нет вольтметра и понимания что это такое то тогда да, нужно когото побеспокоить, поскольку то инвертору то обычно направление не важно.
 

Taras

Tier0
Реєстрування
23 Тра 2020
Дописи
381
Бали
63
Сонячні панелі
Ja solar
Інвертор
Huawei SUN2000-33KTL-A
Всем добрый день. Одновременно мигают индикаторы L1 L2 L3 на счетчике Gamma 300. Это началось после замены проводов по всей улице. Свет в доме есть, инвертор не работает, выдаёт 301 ошибку. Лампочка постоянного тока на инверторе горит, переменного (вторая) - нет. Через приложение Sun2000 видно что напряжение есть по всем фазам и оно в пределах нормы (230-240). Может электрики неправильно сделали фазировку силового кабеля к новому проводу? Кто-то сталкивался с подобным?
L1L2L3 - Напис вказує на наявність струму і напруги у відповідних фазах. Якщо будь-який із зазначених символів зникає, це означає, що напруга або струм у відповідній фазі відсутні. Якщо всі символи мерехтять, це означає, що лічильник зареєстрував неправильну послідовність фаз. На протилежне підключення фази струму вказує один мерехтливий символ. В лічильниках, які зчитують активну енергію по модулю, незалежно від напрямку струму енергія зчитається в наростаючому порядку.
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.080
Бали
113
L1L2L3 - Напис вказує на наявність струму і напруги у відповідних фазах. Якщо будь-який із зазначених символів зникає, це означає, що напруга або струм у відповідній фазі відсутні. Якщо всі символи мерехтять, це означає, що лічильник зареєстрував неправильну послідовність фаз. На протилежне підключення фази струму вказує один мерехтливий символ. В лічильниках, які зчитують активну енергію по модулю, незалежно від напрямку струму енергія зчитається в наростаючому порядку.
да то понятно. Хуавей смотрит за направлением фаз?
 

Pavel321

Tier3
Реєстрування
17 Лют 2021
Дописи
8
Бали
3
Сонячні панелі
Longi Solar
Інвертор
Huawei 33
ну, если нет вольтметра и понимания что это такое то тогда да, нужно когото побеспокоить, поскольку то инвертору то обычно направление не важно.
Сегодня пробовали все возможные комбинации фаз на самом инверторе, не помогло. Скорее всего проблема именно в расположении фаз на самом счетчике, а из-за этого уже проблемы у инвертора
 

Pavel321

Tier3
Реєстрування
17 Лют 2021
Дописи
8
Бали
3
Сонячні панелі
Longi Solar
Інвертор
Huawei 33
Инвертору
Сегодня пробовали все возможные комбинации фаз на самом инверторе, не помогло. Скорее всего проблема именно в расположении фаз на самом счетчике, а из-за этого уже проблемы у инвертора
То есть для счетчика порядок фаз имеет значение и прямо влияет на его работу
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.080
Бали
113
просто - сделайте замер напруг между фазами. и может быть даже найдете проблему
 

pushkin

Tier3
Реєстрування
7 Січ 2021
Дописи
8
Бали
3
щоб вияснить чи фазіровка така як була перед ремонтом ЛЕП можна попробувать на електродвиганах 3-х фазних в яку сторону вони крутяться
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.364
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
L1L2L3 - Напис вказує на наявність струму і напруги у відповідних фазах. Якщо будь-який із зазначених символів зникає, це означає, що напруга або струм у відповідній фазі відсутні. Якщо всі символи мерехтять, це означає, що лічильник зареєстрував неправильну послідовність фаз.

Або 1 фаза пішла замість 2-х... Людям ок, а лічільник і інвертор це помітили. Дзвонити в РЕС, розбиратись тільки з ними.
 
  • Like
Реакції: BUg

Taras

Tier0
Реєстрування
23 Тра 2020
Дописи
381
Бали
63
Сонячні панелі
Ja solar
Інвертор
Huawei SUN2000-33KTL-A

Pavel321

Tier3
Реєстрування
17 Лют 2021
Дописи
8
Бали
3
Сонячні панелі
Longi Solar
Інвертор
Huawei 33
Решили. Вызвали вышку, оказалось, плохо был закреплен один из проводов.
 

Pavel321

Tier3
Реєстрування
17 Лют 2021
Дописи
8
Бали
3
Сонячні панелі
Longi Solar
Інвертор
Huawei 33