Максимальный перегруз сетевого инвертора Solis 30кВт, 5g

0828sergej

Tier3
Реєстрування
2 Лют 2021
Дописи
16
Бали
3
Кто сталкивался с этой ситуацией, можно ли данный инвертор перегрузить панелями на 50%, т.е. на 45 кВт? Выдержит ли он, не будет ли перегреваться при пиках? И вообще, какой он выдерживает максимальный перегруз?
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.364
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Неоднократно видел монтаж, где их так грузили. Но есть подозрение, что это для них многовато.
Желательно получить письменное подтверждение, что всё ок, от продавца, дабы не потерять гарантию.
 

subarucom

Tier1
Реєстрування
8 Бер 2021
Дописи
232
Бали
43
Сонячні панелі
Trina Solar 545
Інвертор
Solis-30K-5g
Продавец моего Solis-30K-5G сказал максимум 30%, как и написано в даташите,т.е. 39 кВт.
 

Вкладення

  • Datasheet_Solis-30K-5GUA.pdf
    375,1 Кб · Перегляди: 24

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.080
Бали
113
Опятьдвадцатьпять

Не нарушайте макс по току и напругу. Стремитесь к 620В в мррт

И будет все в шоколаде
 

Олександр_А

Huawei Ukraine
Реєстрування
13 Тра 2020
Дописи
172
Бали
63
Опятьдвадцатьпять

Не нарушайте макс то и напругу. Стремитесь к 620В в мррт

И будет все в шоколаде
Але виробник чітко вказав, що максимальне навантаження - 130%.
Формально вийде, що це порушення вимоги виробника на конфігурацію.
 

Олександр_А

Huawei Ukraine
Реєстрування
13 Тра 2020
Дописи
172
Бали
63
До чого тут Huawei? :)
Але якщо вже знайшла мова, то в інструкції вказано лише доступна до використання потужність.
Pac = Pdc*ηmin = 30.6*0.98.
У Huawei цей показник означає потужність від сонячних батарей, яка потрібна інвертору для генерації максимальної активної потужності. Фактична потужність приєднаних сонячних батарей може бути значно більшою і регламентується тільки максимальною вхідною напругою та максимальним струмом КЗ.
 

Вкладення

  • Screenshot_20210404_105024.jpg
    Screenshot_20210404_105024.jpg
    227,7 Кб · Перегляди: 24

0828sergej

Tier3
Реєстрування
2 Лют 2021
Дописи
16
Бали
3
Зрозуміло. Краще його не перегружати більш ніж на 30%.
Дякую що коментарі!
 

David

Tier3
Реєстрування
3 Кві 2021
Дописи
9
Бали
3
Інвертор
Ginlong Solis
Тоже интересуюсь инверторами Гинлонг Солис...
У 30 киловаттного в руководстве по эксплуатации написано :
Recommended max. PV powerr: 39 kW
Max. input voltage: 1100 V,
Start-up voltage: 180 V,
MPPT voltage range: 200-1000 V,
Rated voltage: 600 V,
Max. input current: 26 A / 26 A /26 A,
Max. short circuit current: 40 A / 40 A / 40 A,
MPPT number:3
=============================
Что лучше для стабильной и главное безопасной работы СЭС - подключать по максимум 23 панелей по-переменно на каждый MPPT (это будет 966 вольт в сумме без нагрузки) или с группировать по 2 параллельно 16 штук ( так будет 672 вольт без нагрузки и 561 вольт, 22 ампер, при максимальной нагрузке) на каждый MPPT?
Напряжение каждой панели по 385 Ватт: 42 Вольта без нагрузки и 35.04 Вольта 11 Ампер с нагрузкой
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.364
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Ещё температурный коэффициент укажите пожалуйста
 

David

Tier3
Реєстрування
3 Кві 2021
Дописи
9
Бали
3
Інвертор
Ginlong Solis
Ещё температурный коэффициент укажите пожалуйста
Рабочая температура каждой панели (C): от -40 до +85
Температурный коэффициент Pmax: (% / C): -0,35
Температурный коэффициент Voc: (% / C): -0,272
Температурный коэффициент Isc: (% / C): 0,044
Рабочая температура ячейки: (NOCT): (C): 45 + -2
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.364
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Или 5*21 и 40 кВт или 20*6 и 45
Ни 23 ни 16 ставить не надо
 
Угорі