1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Як боротися з підвищенням напруги на інверторах Huawei

Тема в разделе "Инверторы, аккумуляторы и прочее", создана пользователем Administrator, 25 авг 2019.

  1. Administrator

    Administrator Administrator Команда форума

    Порада надана Олександром Альохіним, представником Huawei Україна, та заслуговує на окремий розгляд, у зв"язку з поширеністю проблеми.

    Все написане нижче не є панацеєю.

    Перше, що слід зробити:

    1) Перевірити переріз і довжину кабельної лінії від інвертора до щита розподілу/лічильника. Чим більше переріз (в розумних межах) і менша довжина тим краще. Якщо є проблеми з зависокою напругою, то по можливості, інвертор краще розмістити не біля модулів, а ближче до лічильника.

    2) Перевірити напругу без навантаження, якщо вона зависока, то краще звернутись одразу до РЕМу.

    3) Перевірити довжину та переріз кабелів до трансформаторної підстанції

    4) Перевірити чи нормальний контакт в клемних колодках, тримачах запобіжників, автоматичних вимикачах. Якщо використовується алюмінієвий кабель, то скористатись контактною пастою. Обов'язково перевірити чи клемна колодка розрахована на використання необтисненого кабелю чи алюмінієвого кабелю. За необхідності обтиснути та використати перехідний наконечник підходящий під кабель з одного боку і клему з іншого.

    Все написане нижче не є панацеєю:

    Можна активувати режим “Voltage rise suppression”

    Для цього слід залогінитись під “Special user”

    В меню:

    Function Menu > Settings > Feature Parameters

    "Voltage rise suppression" - Enable

    Voltage rise suppression reactive adjustment point - почати зі 108%

    Voltage rise suppression active derating point - почати з 113%.

    Що це означає:

    Voltage rise suppression reactive adjustment point - 108% - при досягненні напруги 108% (230*108%=248 В) почнеться споживання реактивної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.

    Voltage rise suppression active adjustment point - 113% - при досягненні напруги 113% (230*113%=259.9 В) почне знижуватись генерація активної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.

    Якщо напруга продовжуватиме зростати, то зменшувати значення.

    Де налаштовувати.
    66028659_2286995744750638_2600622501822201856_n.jpg
    Робота системи без налаштування
    65928826_2286996504750562_9068177413703204864_n.jpg

    Робота системи після налаштування.
    65808967_2286996711417208_4885551330996781056_n.jpg


    Зображення від Oleksandr Zhul
     
  2. Рост

    Рост New Member

    в мене є перевищення напруги, і періодично вилітає. Але я щось не розумію, чим допоможе запропонований варіант. Так реактивна, так нічого..
     
  3. SolarMaster

    SolarMaster Active Member

    Вы не до конца поняли происходящее. В этом случае станция совсем не простаивала. И выработка думаю будет отличаться на 20% больше. Но это конечно не значит, что не нужно приводить линию в порядок.
     
  4. Рост

    Рост New Member

    Можливо, я не зовсім зрозумів графік. Можете докладніше пояснити?
     
  5. SolarMaster

    SolarMaster Active Member

    Так вы теряли 100% от выработки, тут в пике половину. Опять же инвертор имеет временные интервалы запуска, на них тоже большие потери.
     
  6. Max

    Max New Member

    Провода до подстанции - самое главное. А выделенная линия - это счастье!
     
    Sergey нравится это.
  7. АндрейП

    АндрейП New Member

    Есть кто то, кто опробовал данный вариант? Мне всё обещают, при втором вводе, сделать для меня выделенную линию до подстанции. Но вот последние пару недель начало выбивать, как солнышко появилось.
     
  8. admin

    admin New Member

    дякую, нарешті зрозумів це налаштування, але поясніть що це означає якщо інвертер буде генерувати реактивну потужність, тобто він зніме наприклад 2 квт з активної і видасть її як реактивну? але видана реактивна потужність не враховується для приватних господарств за її не заплатять, і чи це є добре (реактивна потужність) для користувачів на лінії і для мереж ?
     
    Последнее редактирование: 28 май 2020
  9. Administrator

    Administrator Administrator Команда форума

    Саме так. До того ж динамічно і без потрапляння в аварію.

    Не заплатять. Якщо є промислові споживачі, то добре. А приватним здається все рівно.

    PS Ну і нік ви вибрали ))
     
  10. Dalet

    Dalet Active Member

    Вам за то нічого не буде. Для сусідів в даному випадку теж. Бо по суті реактив це навантаження лінії без роботи. І воно погано , як правило, але в нашому випадку то плюс.
     
  11. Dalet

    Dalet Active Member

    Трохи стрьомає. Так?
     
  12. Трохи не так.
    Звязок між повною, активною та реактивною потужністю наступний:
    S²=P²+Q²,
    Де,
    S - повна потужність (для SUN2000-33KTL-A - 33 кВА),
    P - активна потужність (для SUN2000-33KTL-A - 30 кВт)
    Q - реактивна потужність
    Q = (33²-30²)^0.5=13.7 квар
    Для генерації/споживання 13.7 квар інвертор не знижуватиме свою активну потужність завдяки 10% запасу.