Виділена лінія до підстанції чи загальна?Можливо хтось підскаже ,коли СЕС не працює фази в середньому до 230 квт,генерація 20 квт фази 240-250,генерація 25 і більше квт,вибиває інвертор,що може бути?СЕС 34 квт ,інвертор solis 30 kwt
Лінія загальна,живемо в будинку,будинок від підстанції 20 мВиділена лінія до підстанції чи загальна?
Ви живете в будинку?
Далеко до підстанції?
Можна більш детальніше?...и кто это сделал (c)
А винен усьому закон Ома
А дроти напряму чи круг у 100м?Лінія загальна,живемо в будинку,будинок від підстанції 20 м
Інтернет про проблеми росту напруги вже вдоль і в поперек розписаний. Хоча Ваша ситуація цікавіша.Можна більш детальніше?
У мене зараз промислова в роботі, і сьогоді аналогічну пробму піймав. А дроти там йой, своє все, січення добре, а напруга росте. І споживачі вдосталь.А дроти напряму чи круг у 100м?
Рес зажав зробити нормальні дроти.
Можно боротись, але якщо справді 20м, швидше і дешевше купити 35 сіпу і попросити їх його вам покласти.
Чудес не бывает. Если б не было потребителей, можно было б подумать на трансформатор. А так - сечение где то хромает. Может в тп, может потребителям провода все в латках и они давно на 170В сидят.У мене зараз промислова в роботі, і сьогоді аналогічну пробму піймав. А дроти там йой, своє все, січення добре, а напруга росте. І споживачі вдосталь.
очень сомнительно что при длине фидера в 20 м шло такое падение напряжения, У меняя тоже Solis 30K 4G выставлено ручную отключение инвертора при 273 В. Фидер 50 м сечением 25 мм падение напряжения не более 22 ВМожливо хтось підскаже ,коли СЕС не працює фази в середньому до 230 квт,генерація 20 квт фази 240-250,генерація 25 і більше квт,вибиває інвертор,що може бути?СЕС 34 квт ,інвертор solis 30 kwt
ТП завышена до 235-240В. Будут понижать. А кабля 35мм.кв по меди до щита с которого отбирается добрых 2-3 раза больше мощности чем прогнозируемая генерация 5м всего-тоЧудес не бывает. Если б не было потребителей, можно было б подумать на трансформатор. А так - сечение где то хромает. Может в тп, может потребителям провода все в латках и они давно на 170В сидят.
Дякую,будемо пробувати вирішувати таким чиномЕсли решили бороться - пишем заявления в Держенергонагляд и НКРЕКП. Копия в Обленерго.
Переглянути вкладення 1314
Главное общаться в письменной форме
1)Як мінімум даний крок ,що ви вже це читаєте.2)Інсталятор вкурсі,писали в обленерго,зараз будемо писати в нкре,але ж цікавить що скажуть конкретні людиякі кроки ви робили щоб знайти інфу самостійно?
тут кожна друга тема про то.
і ще питання, у Вас є постачальник обладнання, він знає все, Ви в нього питали?
шукайте відповідь у опорі кабелю мережі. Все в законі Ома. Інвертор там не винен.Інсталятор вкурсі,писали в обленерго,зараз будемо писати в нкре,але ж цікавить що скажуть конкретні люди
а які налаштування на інверторі? а саме миттєва напруга, та напруга на протязі 10 хв? В мене була проблема саме з налаштуванням 10хв. На інверторі піднято до 265В але він вирубався вже на 260-261В, коли підняв налаштування до 270В, то працювало норм.Станція 34 квт,інвертор Solis 30 квт,коли станція не працює фази від 230 до 240 квт,коли генерація 20 квт по фазах напруга 240-250 квт,коли генерація 25 і вище квт, фази 250-260 ну і звичайно вибиває інвертор,в обл енерго пояснюють що на лінії все в нормі,а от станція все портить коли починає працювати.Як добитися щоб понизили напругу???
Вже декілька раз тут пропонувалося рішення. У вас договір на 30квт? От і організуйте споживання 30квт. І міряйте напругу. На лічильнику. І на інверторі. Лічильник той що стоїть на зт зберігає профілі навантажень і якість лінії щонайменше за півроку. І пишіть листи в НКРЕ. Зразки тут є.Станція 34 квт,інвертор Solis 30 квт,коли станція не працює фази від 230 до 240 квт,коли генерація 20 квт по фазах напруга 240-250 квт,коли генерація 25 і вище квт, фази 250-260 ну і звичайно вибиває інвертор,в обл енерго пояснюють що на лінії все в нормі,а от станція все портить коли починає працювати.Як добитися щоб понизили напругу???