Инвертор, подключение стрингов в параллель

Alex_Rad

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2020
Дописи
81
Бали
18
Может не в тему. Новая модель 645Вт TSМ-DE21 10ВB Нalf Сell Trina Solar
Ток при максимальной мощности, I р. А - 17.23
Какой надо инвертор под такие панели?
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Может не в тему. Новая модель 645Вт TSМ-DE21 10ВB Нalf Сell Trina Solar
Ток при максимальной мощности, I р. А - 17.23
Какой надо инвертор под такие панели?
самы обычный. Даже старый Солис 30К 4G отлично бы пошел.

А Вы же вроде продажами занимаетесь?
 

Alex_Rad

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2020
Дописи
81
Бали
18
Меня смущает ток на стринг 17.23А, при допустимом 12-13 на других инверторах.
Солис 30К 4G отлично бы пошел, да их вроде не будет на то время, как придут такие панели.
Продажи и монтаж также есть, пока.
 

Alex_Rad

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2020
Дописи
81
Бали
18
Например Growatt - 13A, Solis 30K 5G - 13А и много других
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Solis 30K 5G 3*26
Гроват не смотрел, но думаю там де
 

Alex_Rad

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2020
Дописи
81
Бали
18
Solis 30K 5G
  • Количество МРРТ трекеров - 3
  • Количество стрингов (входов) - 6
  • Максимальный ток стринга, А - 13
  • Макс. ток / Макс. ток на вход - 26Aх3
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Alex_Rad

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2020
Дописи
81
Бали
18
Я понимаю так. Три трекера 26х3. На трекер 26А, два стринга по 13А
 

Вкладення

  • alfa.solar - Solis 30K-5G-DC.pdf
    481,5 Кб · Перегляди: 19

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Alex_Rad

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2020
Дописи
81
Бали
18
Там вообще то наверное всего 10А по номиналу, так как пишут перегрузка по постоянному току на входе 130% или до 13А на каждый стринг
 

Вкладення

  • Screenshot_2.png
    Screenshot_2.png
    10,4 Кб · Перегляди: 15

Alex_Rad

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2020
Дописи
81
Бали
18
Кстати, вопрос также по Solis 30К 4G.
4 трекера - 8 стрингов. На трекер 18А. Получается на один стринг 9А. Или можно на 1 стринг 18А ?
 

Вкладення

  • Screenshot_3.png
    Screenshot_3.png
    6,2 Кб · Перегляди: 12

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Кстати, вопрос также по Solis 30К 4G.
4 трекера - 8 стрингов. На трекер 18А. Получается на один стринг 9А. Или можно на 1 стринг 18А ?
МС4 - 30А
стринги имеют параллельное соединение в инверторе.
провод от МС4 до платы с ТТ 4мм.кв обычно, и длинна отрезка ну может 10см.
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
сечение кабеля у 540Вт трины:
1618746784560.png
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
боитесь и дальше?

Решение - соединяйте стринги воедино
 

Alex_Rad

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2020
Дописи
81
Бали
18
Так можно сделать. Только коннекторы МС-4 и двойные MC4 T-BRANCH могут греться.
А если один стринг отключится, второй может спалить трекер.
Вы бы считали это гарантийным случаем?
 
Останнє редагування:

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Вы бы считали это гарантийным случаем?
я бы на месте производителя требовал бы документы подтверждающие квалификацию монтажника, ибо как стиральную машину или бойлер дак самовольное включение - не гарантия, а инвертор оказывается норм. Бойлер сложнее за инвертор?

Повторюсь:
Там МС 4 на 30А, кабель, даже производитель на панелях ставит 4мм.кв отводы. Далее смотрим схемотехнику инвертора.
 

Alex_Rad

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2020
Дописи
81
Бали
18
Зачем тогда пишут, на один стринг не более 13А ?
Поставили в параллель по вашему совету. Монтажник квалифицированный (где учиться и получить диплом?).
Коннектор не выдержал, один стринг откинулся через 3-4 года.
 
Угорі