1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Инвертор HUAWEI SUN2000-33KTL-A

Тема в разделе "Инверторы, аккумуляторы и прочее", создана пользователем Lycon, 2 июн 2017.

  1. tulya

    tulya New Member

    имею инвертер ktl33a и 33кw панели тоже хочу добавить панелей , но думаю поставить параллельно ещё один инвертер киловат на 5. вводной автомат и счётчик позволяют, а ещё слышал , что ktl33a програмно ограничен на 30кв может можно снять это ограничение.
     
  2. Dalet

    Dalet Member

    а что говорит РЭС и облэнерго на это?

    снять ограничение нельзя.
     
  3. Sergey

    Sergey Active Member

    Я размышлял над этим. Если прольёте свет, буду признателен. Всё остальное - кабеля, узип, предохранители и т.д. сертифицировано на 1000В. Я пытался узнать цены на 1100В оборудование, они меня не обрадовали. Опять же инвертор в 800В диапазоне уже теряет, поэтому в чём смысл - я до конца не понял.

    Так просят добавить и эффективность этого решения - разные вещи.
     
  4. Sergey

    Sergey Active Member

    Представители Хуавея утверждают, что всё на Юг работает лучше разнонаправленных. Чем то там считали. Такими программами и навыками не владею.
     
  5. Sergey

    Sergey Active Member

    За еще один инвертор можете неслабо отгрести. Проще добавить панелей до 40 точно, 45-50 кВт под вопросом. Будет вам счастье.
     
    Dalet нравится это.
  6. Dalet

    Dalet Member

    ну да, это их право, у них там программы умные
     
  7. Dalet

    Dalet Member

    если мне память не изменяет, транзиторы на 1600В

    и это всего лишь пиковое напряжение. Рабочее ниже гораздо. Чтобы добить до 1100В нужно чтобы сложилась несколько факторов.

    1000-1100В по кабелю и всему остальному, ну, как бы да, в теории стоит опасаться, на практике 1000В кабель на 1001В не начинает пробивать)

    по этому в принципе спокойно можно повышать, но есть минус в этом совсем другой - КПД системы.

    а смысл - пасмурная погода
     
  8. Sergey

    Sergey Active Member

    А практически, есть клиенты с перегрузом 45+ однонаправленным?
     
  9. Dalet

    Dalet Member

    есть у меня, но нет мониторинга удаленного, это ж всеми любимый Хуавей
     
  10. Sergey

    Sergey Active Member

    Ну сам клиент имеет же доступ? Он не делится результатами?
     
  11. Dalet

    Dalet Member

    было бы их с десяток. а так проблемы есть - делятся, нет - не делятся.
    Вы можете не поверить, но есть такие, которые могут себе и МВт позволить а телефон у него кнопочный.....
     
  12. Freeman

    Freeman New Member

    В свое время "повелся" на цену, и поставил себе ровно 30 квт панелей на 33КТЛА
    Я правильно понимаю, что я теперь могу добавить еще 2 стринга по 7140 и получит 44квт ?
    Что для этого нужно?
    и можно ли успеть до ввода пдв? я таких не вижу ни у кого..
     
  13. Sergey

    Sergey Active Member

    Купить панели и доставить.
    Панели купить скорее всего успеете. У всех доезжают как раз.
     
  14. Dalet

    Dalet Member

    есть еще момент. Грядет дифицит. Все кто планировал отправки с китая с 3 февраля, а напомню, Китай с 15 января по февраль новый год празновал, так вот, никто ничего не отправил по сей день, и судя по всему еще до марта не уедет. Китай сидит по домам, работает удаленно, производства остановлены.
    Итого ближайшие приходы конец февраля - начало марта, и далее с средины марта +1-2мес будут траблы
     
  15. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Что б минимизировать потери, ставят порядка 37-38 кВт. Для максимизации прибыли, 44 можно поставить. Зависит с какого вы региона, какие панели до этого стояли.
    Некоторые и 50 на Юг ставят. Но при этом 40 у них выдает 42 МВт. Так что такое.
     
  16. VW

    VW New Member

    Вопрос - кто-нибудь знает, как ограничить переток в сеть у инверторов Huawei SUN2000?
    Я что то нигде не нашел.
     
  17. Sergey

    Sergey Active Member

    Сформулируйте вопрос точнее. Вы хотите уменьшить мощность инвертора?
    У вас же домашняя станция, зачем вам ограничивать перетоки?
    Или вы хотите не допускать перетоков совсем?
     
  18. VW

    VW New Member

    Нет, это товарищ хочет поставить панели на магазинчик, и таким образом экономить. Оформлять зеленый тариф для организации как то очень напряжно.
     
  19. KMY

    KMY New Member

    Проблема на СЕС 30 кВт. Інвертор Huawei SUN 2000 . Відстань до трансформатора - 300м. Окремий ввід СІПом 50, з перенапругою немає.

    По сусідству з трансформатором знаходиться авторемонта майстерня, яка часто різні потужні прилади. В наслідок цього виникає перекос фаз

    Кожен раз, коли перекос стає більший ~ 30В інвертор вибиває.

    Чи, може, реально в налаштуваннях мережі інвертора вибрати параметри, які б не вибивали при такому перекосі фаз?
    Я вже ніби все перечитав.
     
  20. Dalet

    Dalet Member

    що Вам заважа змінити налаштування, інвертор то це дозволя...

    але не факт що це допоможе, і вірогідно треба буде розбиратися з проблемою, може там достатньо десь нуль підкрутити, або змінити схему підключення інвертора

    В ідеалі, у Вас є інсталятор, ну на крайняк постачальник обладнання, звернітся до нього, він допоможе у вирішення, правда, якщо він не тільки на продажу заробля...