FAQ Инвертор HUAWEI SUN2000-33KTL-A

Sergey

Administrator
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.790
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Спасибо за ответ, я хочу подключить 2 поля (по12шт панелей 340вт последовательно) параллельно, вот и думаю все будет ок или нет...
Думаю нет. Укажите точную марку панелей
 

SolarMaster

Tier1
Регистрация
9 Июн 2017
Сообщения
313
Баллы
43
Risen Сонячна батарея 340Вт полі, RSM144-6-340P Risen 5BB

Нужно ставить по 18 панелей в стринг.
Можно 2 таких стринга на 1 трекер.
так будет ок
 

Taras

Tier1
Регистрация
23 Май 2020
Сообщения
269
Баллы
43
Солнечные панели
Ja solar
Инвертор
Huawei SUN2000-33KTL-A

Dalet

Tier0
Регистрация
13 Янв 2019
Сообщения
1.459
Баллы
83
Спасибо за ответ, я хочу подключить 2 поля (по12шт панелей 340вт последовательно) параллельно, вот и думаю все будет ок или нет...
Поясните, это как? Пока понимаю что по 12 последовательно и два поля в параллель. Так?
 

coinmaker

Tier3
Регистрация
26 Июн 2021
Сообщения
7
Баллы
3
Солнечные панели
Amerisolar
Инвертор
Altek
1629105175658.png

Dalet, да все верно, хотел делать так из за того что расстояние до инвертора ~100м , Спасибо форумчанам за ответы, теперь буду ставить по 18 в стринг .​

 

Игорь-к

Moderator
Команда форума
Регистрация
4 Мар 2021
Сообщения
578
Баллы
63
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Вопрос, есть ли к Хуавеи 33ktl-a ограничители перетоков, которые могут управлять динамично предельной генерацией инвертора? По примеру как делают на Fronius+SmartMeter и можно прописать что к примеру Инвертор может генерировать и 27 кВт, но отдавать по ЗТ например может только 20 кВт .

UPD: Вроде как связка Huawei SmartLogger 3000A и Huawei DTSU666-H 250A/50mA может решить данную задачу. Бюджет за оба устройства вроде 16 000 грн. На выходе получаем качественный мониторинг станции + возможность запустить инвертор в режиме генерации 33 кВт и ограничить выдачу по ЗТ на 30 кВт , забирая излишки на потребление домохозяйством. Так ли это?

У меня 4-5 мегаватт своего потребления в год, а станция способна в режиме 33 кВт генерировать в год дополнительно около 2-3 мВт, соотвественно на периоде действия ЗТ эти железки себя окупят.
 
Последнее редактирование:

Олександр_А

Huawei Ukraine
Регистрация
13 Май 2020
Сообщения
147
Баллы
43
Вопрос, есть ли к Хуавеи 33ktl-a ограничители перетоков, которые могут управлять динамично предельной генерацией инвертора?
Так, може.
Якщо потужність споживання фактично не перевищуватиме 170 кВт, а струм 250 А, то можна використовувати лічильник Smart Power Sensor DTSU-666H 250A/50mA.
Список обладнання:
1. Будь-який, інвертор Huawei серії L1/M0/M1/M2/M3 може працювати у режимі обмеження експорту з використанням Smartdongle. Всі інвертори Huawei можуть працювати в режимі обмеження, коли використовується Smartlogger.
2. Smart Dongle 4G (якщо є мобільне покриття, достатньо якісного прийому EDGE) або Smart Dongle WLAN/FE (якщо є поруч з інвертором прийом WiFi або можливість приєднати до роутера кабелем)
3. Smart Power Sensor DTSU-666H 250A/50mA. Або лічильники зі списку, що зазначений в інструкції.
 

Игорь-к

Moderator
Команда форума
Регистрация
4 Мар 2021
Сообщения
578
Баллы
63
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
Так, може.
Якщо потужність споживання фактично не перевищуватиме 170 кВт, а струм 250 А, то можна використовувати лічильник Smart Power Sensor DTSU-666H 250A/50mA.
Список обладнання:
1. Будь-який, інвертор Huawei серії L1/M0/M1/M2/M3 може працювати у режимі обмеження експорту з використанням Smartdongle. Всі інвертори Huawei можуть працювати в режимі обмеження, коли використовується Smartlogger.
2. Smart Dongle 4G (якщо є мобільне покриття, достатньо якісного прийому EDGE) або Smart Dongle WLAN/FE (якщо є поруч з інвертором прийом WiFi або можливість приєднати до роутера кабелем)
3. Smart Power Sensor DTSU-666H 250A/50mA. Або лічильники зі списку, що зазначений в інструкції.

Очень настроен так дооснастить свою СЭС, можно ли будет у Вас еще проконсультироваться чуть позже?
По результату сделаю подробное описание в этом форуме, в Украине достаточно много частных СЭС на Хуавеи 33ктл-а , и есть те у которых много панелей + они живут по месту расположения СЭС. Соотвественно такое дооснащение экономически оправдано, а если потом перейти на 36 ктл то и подавно.
 

Игорь-к

Moderator
Команда форума
Регистрация
4 Мар 2021
Сообщения
578
Баллы
63
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
А у вас трёхфазные потребители?
Так все равно одно или трёх фазные, переток же фиксируется суммарно по трем фазам, а излишек в виде 1-3 кВт можно снимать и по одной фазе, или это не так? Модем с счетчика в облэнерго пофазовые данные не передаёт, только суммарные. Читал что у вас стоит Смарт логеер, а какой модели? Как понял модель 3000а ещё есть на остатках в Украине, более старой 1000 уже нет судя по всему.

А из счетчиков более оптимален DTSU666-H , который работает с 3 фазами и токами до 100А
 
Последнее редактирование:

Sergey

Administrator
Команда форума
Регистрация
13 Мар 2018
Сообщения
1.790
Баллы
113
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
излишек в виде 1-3 кВт можно снимать и по одной фазе, или это не так?
На мой взгляд не так. Из за этого и страдают СЭС под свое потребление.
Балансируют фазы, ставят по инвертору на фазу не спроста ж.
 

Игорь-к

Moderator
Команда форума
Регистрация
4 Мар 2021
Сообщения
578
Баллы
63
Солнечные панели
Ulica, Astroneregy
Инвертор
KTL33-A
На мой взгляд не так. Из за этого и страдают СЭС под свое потребление.
Балансируют фазы, ставят по инвертору на фазу не спроста ж.

В уличной сети к которой подключена СЭС постоянный перекос по фазам где-то на 10-15 вольт, за исключением праздников. Связано с тем что по мимо частников на улице есть база строй материалов , на которой работает различная нагрузка. Причем, временами инвертор выключается из-за плохих параметров сети далеко не в пиковое время генерации, а например рано утром или поздно вечером, причем нерегулярно. Как понимаю там краны от электропривода, еще какие-то резкие шоковые нагрузки на уличную сеть.

Так что, если нагрузить фазу которая обычно в максимальном значении, скорее всего будет только польза. Хотя, для обогрева воды, и зимой для отопления нет проблем и равномерно три фазы нагрузить.
 
Сверху