FAQ Инвертор HUAWEI SUN2000-33KTL-A

Dezaktin

Tier3
Реєстрування
17 Бер 2021
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
Phono Solar
Інвертор
Huawei 2000 33ktl
Сейчас работает, так как сегодня дождь
Не совсем в тему,конечно,но
 

Вкладення

  • IMG-20210317-WA0000.jpg
    IMG-20210317-WA0000.jpg
    153,5 Кб · Перегляди: 62

Dezaktin

Tier3
Реєстрування
17 Бер 2021
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
Phono Solar
Інвертор
Huawei 2000 33ktl
К сожалению, нет пока. Смущает 18 стринг, показывает ток с -
 
Реєстрування
13 Бер 2021
Дописи
13
Бали
1
Інвертор
Huawei Ktl-A
инвертор или работает или нет - так влияет.
Доброго дня, скажіть будьласка , якщо заземлення погане , стрінг може не запускатись?,, а він стоїть від основної станції за 20 метрів і заземлення ,як такого немає, а заземляється стринг цей. від основної станції проводом 20 метрів і там велика вологість, водойма поряд. Дякую вам всім за підтримку та допомогу)
Останню версію застосунку на Андроїд можна завантажити за посиланням:
https://solar.huawei.com/~/media/Solar/APP/SUN2000.apk
Якщо ж ви мали на увазі прошивки на інвертор, то їх можна отримати у авторизованого дистриб'ютора Huawei.
Зверніться, будь ласка, через вашого продавця або установщика, список дистриб'юторів за посиланням:
Дякую!
дякую
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.080
Бали
113
Доброго дня, скажіть будьласка , якщо заземлення погане , стрінг може не запускатись?,, а він стоїть від основної станції за 20 метрів і заземлення ,як такого немає, а заземляється стринг цей. від основної станції проводом 20 метрів і там велика вологість, водойма поряд. Дякую вам всім за підтримку та допомогу)
якщо основна СЕС працює добре, то проблема не в заземлені
 
Реєстрування
13 Бер 2021
Дописи
13
Бали
1
Інвертор
Huawei Ktl-A
Отключаете по одному стрингу, локализируете проблему.
При нахождении проблемного осмотр кабелей и соединений.
Либо прибор для замера сопротивления изоляции. Аналогично.
Один стрінг заважає працювати станції.Який треба саме прибор , порадьте.Дякую
 
Реєстрування
13 Бер 2021
Дописи
13
Бали
1
Інвертор
Huawei Ktl-A
якби так то інвертор дав би загальну помилку на опір ізоляції.

що значить - не працює?
Один стрінг, який блище до водойми заважає працювати станції,з ним не запускається.Відключаю стрінг, починає працювати.Вибачте,якщо щось не так. Дякую
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.080
Бали
113
Один стрінг, який блище до водойми заважає працювати станції,з ним не запускається.Відключаю стрінг, починає працювати.Вибачте,якщо щось не так. Дякую
якщо не запускається до дає код помилки.
Який код помилки?????
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.364
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Угорі