FAQ Инвертор HUAWEI SUN2000-33KTL-A

Олександр_А

Huawei Ukraine
Реєстрування
13 Тра 2020
Дописи
171
Бали
63
Input ungrounded - означає що жоден полюс сонячних батарей не заземлений. На сьогодні не може бути інакше, але більшість інверторів - безтрансформаторні, тому не можна заземлювати ані плюс, ані мінус панелей.
Without TF - приєднано до мережі розподілу (приватна СЕС або СЕС на підприємстві).
With TF - приєднано до мережі через трансформатор (комерційна СЕС, коли до трансформатора не приєднані споживачі).
Стосовно MPPT multi-peak scanning.
Що менший інтервал сканування, то ефективніша боротьба з затіненням - частіше сканування, тому що MPPT швидше знайде глобальну ТМП (точку максимальної потужності). Використання функції не має вплинути на термін експлуатації інвертору, але при надто малому інтервалі, інвертор частіше перериватиметься на сканування, тому може бути незначний вплив на генерацію. Тому є сенс використати якесь проміжне значення, наприклад, 10 хвилин.
Спробуйте поекспериментувати з інтервалом при настанні затінення.
 

Sun2000

Tier3
Реєстрування
10 Сер 2020
Дописи
11
Бали
3
Олександр,
Щиро Вам дякую за розгорнуту та зрозумілу відподь!
 

BanderShtad

Tier2
Реєстрування
21 Гру 2020
Дописи
46
Бали
8
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Huawei 33КТЛ-А
Почитав документацію до SUN2000 User Manual.
Там пише, що періодично треба проводити інспецію інвертора. Хтось її запускав?

SUN2000 Inspection

After a SUN2000 is put into use, it should be inspected periodically to detect any potential
risks and problems.

Також прочитав про логи. Хочу подивитись яка в мене була напруга пару днів назад. Але в логах якась беліберда. Як і чим їх відкривати?
 

spin722

Tier3
Реєстрування
31 Січ 2021
Дописи
25
Бали
3
Також прочитав про логи. Хочу подивитись яка в мене була напруга пару днів назад. Але в логах якась беліберда. Як і чим їх відкривати?
В логах якийсь свій формат. Яким чином їх читати я теж не зрозумів.
Якщо нема смартлоггера то для моніторингу та архівування даних краще опитувати інвертор по RS485 інтерфейсу. Опитс протоколу є у вільному доступі.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Почитав документацію до SUN2000 User Manual.
Там пише, що періодично треба проводити інспецію інвертора. Хтось її запускав?

SUN2000 Inspection

After a SUN2000 is put into use, it should be inspected periodically to detect any potential
risks and problems.

Також прочитав про логи. Хочу подивитись яка в мене була напруга пару днів назад. Але в логах якась беліберда. Як і чим їх відкривати?
Пройшло повз мою увагу. Запустив, зависло на 80%, перезапустив, вже годину на 80% висить. Генерацію здається не валить, але сьогодні її нема.
 
Останнє редагування:

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Також прочитав про логи. Хочу подивитись яка в мене була напруга пару днів назад. Але в логах якась беліберда. Як і чим їх відкривати?
В логах має бути 1 .scv файл. Там все що доступно. Решта тільки через запит до служби підтримки.
 
Реєстрування
13 Бер 2021
Дописи
13
Бали
1
Інвертор
Huawei Ktl-A
Добрый всем вечер
Спасибо всем кто откликнулся
Спасибо за дельные советы
Все заработало
Было плохое заземление
Доброго дня всем.Помогите , если можна.Постоянно идет в аварию, ошибка 313-слабая изоляция, при перегрузки, плохо запускается
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Доброго дня всем.Помогите , если можна.Постоянно идет в аварию, ошибка 313-слабая изоляция, при перегрузки, плохо запускается
и как Вам помочь?

проверьте изоляцию, может он прав. А может земля, ее тоже проверьте.

пысы, если он вдруг прав, о изоляции, то так и сгореть может.
 
Реєстрування
13 Бер 2021
Дописи
13
Бали
1
Інвертор
Huawei Ktl-A
и как Вам помочь?

проверьте изоляцию, может он прав. А может земля, ее тоже проверьте.

пысы, если он вдруг прав, о изоляции, то так и сгореть может.
Заземление не плохое, пересматривали.В разпечатки ошибки говориться , що может бить короткое замикание на панели.——huawei 33 ktl-А ?
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Заземление не плохое, пересматривали.В разпечатки ошибки говориться , що может бить короткое замикание на панели.——huawei 33 ktl-А ?
Отключаете по одному стрингу, локализируете проблему.
При нахождении проблемного осмотр кабелей и соединений.
Либо прибор для замера сопротивления изоляции. Аналогично.
 
Реєстрування
13 Бер 2021
Дописи
13
Бали
1
Інвертор
Huawei Ktl-A
Отключаете по одному стрингу, локализируете проблему.
При нахождении проблемного осмотр кабелей и соединений.
Либо прибор для замера сопротивления изоляции. Аналогично.
При отключении стринга, нужно перезагружать инвектор?Спасибо)
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Реєстрування
13 Бер 2021
Дописи
13
Бали
1
Інвертор
Huawei Ktl-A
Сергій, підскажіть будьласка, чи можна на sun 2000 зробити оновлення програми
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Олександр_А

Huawei Ukraine
Реєстрування
13 Тра 2020
Дописи
171
Бали
63
Сергій, підскажіть будьласка, чи можна на sun 2000 зробити оновлення програми
Останню версію застосунку на Андроїд можна завантажити за посиланням:
https://solar.huawei.com/~/media/Solar/APP/SUN2000.apk
Якщо ж ви мали на увазі прошивки на інвертор, то їх можна отримати у авторизованого дистриб'ютора Huawei.
Зверніться, будь ласка, через вашого продавця або установщика, список дистриб'юторів за посиланням:
Дякую!
 

Dezaktin

Tier3
Реєстрування
17 Бер 2021
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
Phono Solar
Інвертор
Huawei 2000 33ktl
Добрый день. Помогите с проблемой - с 10-до 12 (примерно) инвертор отключается с ошибкой полярности. Потом запускается и работает.
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Добрый день. Помогите с проблемой - с 10-до 12 (примерно) инвертор отключается с ошибкой полярности. Потом запускается и работает.
скрин рабочих параметров в рабочий момент и при ошибке приложите
 
Угорі