  1. Можно и 440е, но лучше 36штук, а не 40штук, а то в защиту уйдет инвертор. Проверено.
     
  2. alek$

    alek$ New Member

    Насколько я понял вы сделали два стринга по 20 панелей - что будет много по напряжению на стринг. Обычно делают по 850В на стринг,что в вашем случае 17 панелей. Я на вашем месте взялбы такиеже как уже стоят еще 45шт и переделал на 5 стрингов по 17 панелей.Но на форуме есть больше специалисты - дождитесь еще их мнения по етому поводу
     
    Последнее редактирование: 3 июн 2020
  3. SolarMaster

    SolarMaster Active Member

    1. Будьте точны с терминологией.
    HUAWEI 33 или HUAWEI KTL33-A?

    2. Кто это вам так намонтировал?
    От таких конфигураций "подгорает", как в прямом так и переносном смысле. Кабеля, щитки и прочее идут на 1000В. В вашем случае 1150В будет, а то и больше.
    Даже KTL33-A при превышении 1100 в лучшем случае упадет в ошибку. Собирать систему на грани (за гранью) параметров - это зло, которое аукнется вам рано или поздно.

    3. Как верно подметили, нужно уменьшить к-во панелей на 1 стринг. А говорить про 440 23 шт в стринг - вообще нонсенс.

    ставьте 405 и переформатируйте максимум на 19 панелей. Если хочется экстрима. А 17-18 панелей еще лучше.
     
  4. Tvik

    Tvik Member

    1 . Прошу извинить , не уточнял , просто уменшил название , так как тема о HUAWEI KTL33-A .
    2. СПЕЦИАЛИСТЫ разные бывают ... первично плохо посчитали , можно было и 44 расположить .... в данный момент брошено три стринга .по 14 , 14 и 12 ... 12 - в том месте , где в вечернее время наступает затенение ... я так понимаю ...получилось - по самому минимуму ...
    3. Так как на второй выключатель все входы ещё свободны и конструкция будет уже на земле , поделить можно будет - правильнее ...
     
  5. Taras

    Taras Member

    Щоб пересвідчитись що правильно розумію. на ДС 1 (вимикач 1 ) МРРТ 1 зайнято 2 стрінгами по 14 панелей, МРРТ 2 зайнято 1 стрінгом на 12 панелей. Питання стоїть чи можливо поставити на ДС2 (вимикач 2) де стоять МРРТ 3 та 4 46 панелей по 430 ват?
    Якщо я правильно Вас зрозумів, то відповідь однозначна - так можливо. МРРТ 3 - 15 +15 панелей; МРРТ 4 - 16 панелей. головне щоб на один трекер заходили однакові стрінги....
     
    Sergey и Tvik нравится это.
  6. Sergey

    Sergey Active Member

    Так а что мешает добавить сейчас? Ну пойдет немного больше проводов..
    16+16 ну и те 12. Хотя 12 это маловато.

    3. Так как на второй выключатель все входы ещё свободны и конструкция будет уже на земле , поделить можно будет - правильнее ...
    так а сколько на землю влазит? 16*3 как вариант. Ну или 17*3...
     
    Последнее редактирование: 4 июн 2020
  7. Tvik

    Tvik Member

    оно то всё так ... на словах кажется всё довольно ясно и понятно :) ... на деле ... когда делаешь первый раз , надо разбираться , вникать после специалистов самому ... что куда подключать , куда добавлять ... а главное ... перед этим ... сдвинуть все 40 штук на конструкции , дабы те 4 красиво пристроить ... или как то доваривать крышу ...

    2. на второй выключатель ... всё ещё не определюсь ... будет один из двух вариантов .... то ли 16*3 . то ли 17 - 18 *2 ... тут даже уже зависеть будет не от панелей , а от того ... какой будет стол под них ... ( хотя строят как раз по другому ) :)
     
  8. Sergey

    Sergey Active Member

    Оставляйте запас. Много панелей не бывает. После лета войдете "во вкус"
     
    Tvik и Максим из Синельниково нравится это.
  9. Sergey

    Sergey Active Member

    Послушал презентацию Хуавея про "тонкие" настройки инвертора.
    В целом ничего такого не сказали

    Тезисно
    33 кВт - зло, хотя в законе не прописано

    Повторили как подавлять повышение напряжения

    Из неописанного тут - домашним станциям нужно выставлять Input Ungrounded without TF для корректного замера сопротивления и работы

    Из интересного - на станциях, у которых есть затенения, есть смысл включать "MPPT multi-peak scanning"
    Инвертор может не верно определять максимум, и стринг работает не оптимально.

    Вот и все.
     
    Sun2000 нравится это.
  10. Fugas

    Fugas New Member

    Посилання на презентацію можна ?
     
  11. Administrator

    Administrator Administrator Команда форума

    На жаль це не так просто, і може порушувати авторські права.

    "Долучайтесь до спільноти, переклад вже готовий і скоро буде запущена українська сторінка, де будуть доступні записи всіх вебінарів:

    http://community.solar.huawei.com/


    Реєстрація на наступні вебінари вже доступна:


    1. Ключові характеристики сонячних інверторів на прикладі інверторів Huawei

    https://hwfusionsolareu.clickmeetin...25.129348321.1588572010-1065993006.1583144992

    2. Конфігуратор системи Huawei Smart Design Tool

    https://hwfusionsolareu.clickmeeting.com/konf-gurator-sistemi-huawei-smart-design-tool/register?_ga=2.69285904.129348321.1588572010-1065993006.1583144992

    "

    Сам запис доступний тільки зареєстрованим користувачам.
    Також, в нас присутній і представник Хуавея, він і проводить ці семінари
    Олександ Альохін
    можно запитати його напряму тут або у ФБ, він відкритий до спілкування (ну принаймі мені так здалося).

    Також можу додати, що легендарна модель 33КТЛ-А найближчим часом іде в історію, буде аналогічний інвертор.
     
  12. Taras

    Taras Member

    У вкладеному файлі виробництво по трекерно (різна орієнтація та нахил у файлі є опис) за 11. 06.2020(моніторю періодично, до речі, величезна подяка розробникам sun.restudio). в пасмурні дні всі стрінги працюють більш менш синхронно. Стрінги (в різні часи) зазнають затінення від дерев (МРРТ 1 в найменшій мірі) Панелі розташовані на дахах. Житомирська обл.

    Можливо кому стане у пригоді.
     

    Вложения:

    Sergey и Fugas нравится это.
  13. Fugas

    Fugas New Member

    Ви підключиди телефон через USB та залишили в інверторі, так ? На нього становили SunRestudio і все ? Моніторинг не злітає ?
     
  14. Женя

    Женя New Member

    Всем привет, нужна помощь, на инверторе
    HUAWEI SUN2000-33KTL-A, случилось следущее, горит ошибка, скрин прилагаю, хотя по напряжению все нормально. инвертор видит постоянку по стрингам, но стоит в аварии по переменке, куда копать кто может подсказать, может у кого-то была похожая ситуация. Случилось ни с чего. Заземление в норме, как вариант возможной ошибки
     

    Вложения:

    • alarm.jpg
      alarm.jpg
      Размер файла:
      123,9 КБ
      Просмотров:
      34
  15. Скрин с напряжением лучше сделайте. Будет понятнее.
     
  16. Dalet

    Dalet Active Member

    Дак там же написано все в расшифровке
     
  17. Taras

    Taras Member

    Дивіться у
    Тема в разделе "Инверторы, аккумуляторы и прочее", создана пользователем Holy, 12 сен 2019
    Мониторинг для инверторов Huawei
     
  18. Женя

    Женя New Member

    Всё решилось, под рукой тогда не было прибора, в трансформаторе ночью выгорела шина, и электрики на 2 фазы подали одну питающую. Получилось вместо 3 фаз, 2. Только сегодня всё сделали как положено.
     
  19. Sergey

    Sergey Active Member

    Хуавей "выкатил " проверку на гарантийность инвертора.
    Проверить можно тут
    https://support.huawei.com/enterprise/ecareWechat
    Перед проверкой выбираем "Click Here for Smart PV Warranty Check "
    Опять же, по следам проверки моих инверторов, был получен ответ
    "До 2019 года, все инверторы покрывались общеевропейской гарантией."

    Старые у меня идут под маркой европа, хотя брал от офф. представителя.
     
  20. Vlad64357

    Vlad64357 New Member

    Здравствуйте, решили поставить солнечную электростанцию 30 кВт.
    Инвертор Huawei Sun 2000-33KTL-А
    Подскажите пожалуйста какую максимальную мощность кВт фотоэлектрических модулей можно нагрузить на данный инвертор?
    Выдержит ли он входящую нагрузку в сумарной мощности фотоэлектрических модулей 43,56 кВт?