Дополнительная защита инвертора по DC и AC, или своей достаточно?

Тема в разделе "Инверторы, аккумуляторы и прочее", создана пользователем Тарас Б., 12 янв 2021.

  1. Тарас Б.

    Тарас Б. Tier3

    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Солнечные панели:
    ULICA SOLAR
    Инвертор:
    HUAWEI SUN2000-33KTL A
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, на HUAWEI SUN 200-33KTL-A нужно ставить защиту по DC и AC, или своей достаточно?
     
  2. Petro33

    Petro33 Tier3

    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    2
    У меня тот же вопрос. Инвертор стоит возле панелей. Нужна ли защита по постоянному току? Говорят что на таком расстоянии если молния попадет ничто не поможет.
    По переменному хочу поставить, на вводе в дом. И что в доме тоже защищу. Прочитал про УЗО. Выходит оно лишнее в схеме?
     
  3. SolarMaster

    SolarMaster Tier1

    Сообщения:
    246
    Симпатии:
    65
    Учитывая, что многие солнечные станции стоят возле или на домах, в которых живут, и есть другая бытовая техника, поставить дополнительную защиту по переменному току лишним точно не будет.
    На первом месте - это правильно выполненное заземление. Без него дальнейшие меры теряют свою эффективность, вплоть до 0. Даже без прочих мер, заземление у вас обязано быть.

    Если решили ставить защиту - лучше не экономить и не ставить "для галочки". Стоит обратить внимание на номиналы защиты. При генерации, станция может поднимать напряжение, а ряд ПЗиП имеет ограничение по этому параметру.
    Лучше всего проконсультироваться со специалистами.

    При генерации в сеть, УЗО действительно защищает линию от вас и до подстанции, но генерация идет не более половины дня. Оставшиеся пол дня оно будет защищать вас. Поэтому УЗО стоит поставить, главное номинал срабатывания выбрать большим, ~300 мА. (Это не отменяет необходимости установки УЗО меньшего номинала уже на отдельные группы потребителей в доме)

    Защита по постоянному току - полностью на ваше усмотрение. Вероятность попадания молнии именно в ваши панели довольно мала. А если попадет, у меня большие сомнения, что внешние ПЗиП-ы спасут инвертор.
    Если решили ставить ПЗиП по постоянному току, перед ними нужно ставить предохранители. Но еще раз подчеркну, что это не даёт 100% защиты.
     
  4. Sergey

    Sergey Tier1

    Сообщения:
    809
    Симпатии:
    218
    Солнечные панели:
    Ja Solar
    Инвертор:
    Huawei 33KTL-A
    На ФБ как раз кости мыли. Защита по постоянному току - можно, но если делать, то правильно, и да, может и не сработать. Так же, упоминалось, что таких случаев в Украине одним из производителей инверторов пока не зафиксировано.

    По переменному прилетало уже многим и неоднократно. Тоже за установку.
    Европейские рекомендации в веселых картинках.