Спасибо за статью, в статье помоему есть маленькая опечатка "Для отримання максимальної потужності від сонячної панелі, використовуються MPPT трекери (відстежувачі точки максимальної потужності),"

Наверно все же верно MPP трекеры , а то "масло маслянное"
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.361
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
946
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A
По сути статьи, кратко:

U холостого хода - одна крайняя точка
I короткого замыкания - вторая крайняя точка

U - зависит от температуры окружающей среды
I - зависит от освещенности панели

Исходя из ВАХ панель отдает, нарастающую мощность с неизменным током до определенного момента, потом резко "сдувается"

Задача MPPT в инверторе меняя нагрузку на панель (стринг) делать так, что бы снималась максимальная мощность.

Если же, по DC стороне мощности приходит больше, чем может отдать AC сторона инвертора, он просто повышает нагрузку на панели(стринг) до такой степени, что бы её мощность упала до возможностей AC стороны.

Таким образом, можно предположить, что различие инверторов в вопросе работы "с перегрузом" по DC стороне, заключается только в том, насколько они могут двигаться меняя нагрузку по ВАХ кривой панелей. Никакой избыточной мощности, которую инвертор куда-то "утилизирует" не возникает.

Просто, общался с одними инсталяторами, те вообще не могли ответить на подобные вопросы + клятвенно утверждали что если строить станцию на двухосных трекерах, то нужно брать только KTL-33A , потому что все остальное не выдержит - согрит от прямых многочасовых солнечных лучей на панели :) Причем речь шла о станции 30 кВт по панелям.... Других слушал на Ютубе, те тоже говорили что KTL-33A работающий с перегрузом по DC стороне быстро выйдет из строя, ведь перегруз.....

Хотя по сути, в таких случаях нет никакого перегруза, в этом же суть MPPT работающего по ВАХ солнечных панелей. В таких вариантах есть только постоянная работа AC стороны на максимальной мощности .... но это ведь не перегруз, а штатный режим, да, видимо нужно хорошо охлаждать но и только.
 
Останнє редагування:

Lord105

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2021
Дописи
82
Бали
18
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
Fronius
По сути статьи, кратко:

U холостого хода - одна крайняя точка
I короткого замыкания - вторая крайняя точка

U - зависит от температуры окружающей среды
I - зависит от освещенности панели

Исходя из ВАХ панель отдает, нарастающую мощность с неизменным током до определенного момента, потом резко "сдувается"

Задача MPPT в инверторе меняя нагрузку на панель (стринг) делать так, что бы снималась максимальная мощность.

Если же, по DC стороне мощности приходит больше, чем может отдать AC сторона инвертора, он просто повышает нагрузку на панели(стринг) до такой степени, что бы её мощность упала до возможностей AC стороны.

Таким образом, можно предположить, что различие инверторов в вопросе работы "с перегрузом" по DC стороне, заключается только в том, насколько они могут двигаться меняя нагрузку по ВАХ кривой панелей. Никакой избыточной мощности, которую инвертор куда-то "утилизирует" не возникает.

Просто, общался с одними инсталяторами, те вообще не могли ответить на подобные вопросы + клятвенно утверждали что если строить станцию на двухосных трекерах, то нужно брать только KTL-33A , потому что все остальное не выдержит - согрит от прямых многочасовых солнечных лучей на панели :) Причем речь шла о станции 30 кВт по панелям.... Других слушал на Ютубе, те тоже говорили что KTL-33A работающий с перегрузом по DC стороне быстро выйдет из строя, ведь перегруз.....

Хотя по сути, в таких случаях нет никакого перегруза, в этом же суть MPPT работающего по ВАХ солнечных панелей. В таких вариантах есть только постоянная работа AC стороны на максимальной мощности .... но это ведь не перегруз, а штатный режим, да, видимо нужно хорошо охлаждать но и только.
нужно создать тему в группе где будут иметь место ошибки инсталяторов. Или смешные истории которые встречали на объекте))
по типу как на один стринг постановить 20 панелей Трина 540 Вт с инвертором Хуавей 33 ктл (хотя тут будет не смешно).
У нас в Николаеве "некоторые" организации делают так:D
 

Олександр_А

Huawei Ukraine
Реєстрування
13 Тра 2020
Дописи
172
Бали
63
на один стринг постановить 20 панелей Трина 540 Вт с инвертором Хуавей 33 ктл (хотя тут будет не смешно).
До речі, якщо 1 стринг на 20 панелей Trina DE.19 до 1 MPPT приєднується, то це нормально.
MPPT розрахований на 22 А робочого і 30 А струму КЗ. Сам конектор розрахований щонайменше на 30 А.
 

Lord105

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2021
Дописи
82
Бали
18
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
Fronius
До речі, якщо 1 стринг на 20 панелей Trina DE.19 до 1 MPPT приєднується, то це нормально.
MPPT розрахований на 22 А робочого і 30 А струму КЗ. Сам конектор розрахований щонайменше на 30 А.
зима даст ответы на вопросы, мы не рискуем так.
 

aleksys

Tier1
Реєстрування
21 Сер 2019
Дописи
133
Бали
43

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.361
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
нужно создать тему в группе где будут иметь место ошибки инсталяторов
Я начинал вести, но подзабросил.
Можно продолжать.
 

Lord105

Tier2
Реєстрування
2 Бер 2021
Дописи
82
Бали
18
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
Fronius
я извиняюсь, проверил, действительно можно.
 